Напряжение на датчике разницы давлений составляет 24 В постоянного тока. Каковы же напряжения при выходных значениях 4 мА и 20 мА?
Это связано с импедансом линии; обычно он не превышает 18 В. . . К тому же, зачем вообще измерять напряжение, если нет никакой проблемы?
Чёрт, это меня сбивает с толку. . . Известно только сопротивление нагрузки 250 Ом, нужно вычислить, сколько оно будет. . . Хе-хе, не знаю, наверное, меньше 24~
Обычно этого не измеряют: независимо от величины выходной мощности, напряжение почти всегда составляет 24 В. Можно изменять выходное сопротивление, но напряжение при этом не меняется, верно?……
Напряжение на трансмиттере составляет 24 В постоянного тока и не меняется. Выходное напряжение зависит от сопротивления нагрузки: если сопротивление нагрузки равно 250 Ом, то ток выхода будет составлять 4–20 мА, а напряжение — 1–5 В.
Утверждение неточно. Речь идет о напряжении на нагрузочном резисторе или о каком-то другом напряжении? Если речь идет о напряжении на нагрузочном резисторе, то ответ — это тот, что приведен на 5-м этаже.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем HEJIYUER 1 марта 2016 года в 22:03. Выходное напряжение 20 мА соответствует напряжению запуска трансмиттера (например, 10,5 В), а ток изменяется в зависимости от параметров процесса. 2. В противном случае изменение импеданса линии приводит к изменению напряжения, а закон Ома для напряжения влияет на ток; это же нарушает параметры процесса. 3. Выход постоянного тока: достаточно, чтобы напряжение для зажигания было соответствующим. @jiaguoyun @Большая лошадь и большой лук
5-й этаж — правильный ответ, смысл этого вопроса, видимо, именно в этом.