Thread Content
Расходомер Emerson модели 1700: красный индикатор светится постоянно, поток есть, но показания равны нулю. Общее значение MA55I мигает и отображается
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем jcicwht 7 апреля 2016 года в 19:47. Красный цвет, светящийся постоянно, указывает на сигнал тревоги высокой интенсивности. Необходимо проверить код сигнала тревоги, а затем, ориентируясь на руководство по эксплуатации, определить причину сигнала. Просмотр тревог в очереди: 1. Одновременно нажмите кнопки Scroll и Select; когда на экране появится надпись «SEE ALARM», отпустите кнопки. 2. Нажмите кнопку Select. 3. Если на экране поочередно появляется «ACK ALL», нажмите кнопку Scroll, чтобы отобразить E*T ; Снова нажмите Scroll — отобразится последовательность сигналов тревоги. 4. Если на экране появляется «NO ALARM», перейдите к шагу 6. 5. Нажмите кнопку Scroll, чтобы просмотреть и занести в запись каждое срабатывание в очереди. Значение кодов тревоги приведено в приложенной таблице. 6. Нажимайте кнопку Scroll, пока на экране не появится «E*T». 7. Нажмите кнопку Select, чтобы выйти.
Спасибо за такую готовность помочь. Что делать, если нельзя попасть в меню? Нажатие клавиш одновременно не работает
Total ma55l — это не сообщение об опасности, а обозначение total mass I; оно указывает на текущий объем запасов массы. Пожалуйста, очистите стеклянную панель и попробуйте снова.
Посмотрите, в норме ли температура и плотность. Используйте панель управления 475 для проверки кодов сигнализации. . . .
Сначала проверьте, не ослабли ли кабели на датчике, а также кабели индикатора. Если неисправность не устраняется, тогда обратитесь к руководству по кодам неисправностей и следуйте указаниям в нем для дальнейшей диагностики.