Thread Content
Система DCS имеет собственные заземляющие столбы; заземление оборудования, не входящего в состав системы, не может быть подключено к этому заземлению. Защита от молний и электрические системы имеют общую землю. Значит, если корпуса моих приборов, таких как передатчики в полевых условиях, обязательно должны быть заземлены, их необходимо подключить к точке заземления DCS. Таким образом, во время грозы линии сигналов будут находиться на одном потенциале с корпусами приборов, что исключит разницу потенциалов и предотвратит повреждение электронных компонентов. Если произойдет подключение к защитному заземлению, и уровень потенциала защитного заземления не совпадет с уровнем потенциала заземления DCS, это может привести к повреждению оборудования. Так правильно?
Обычно достаточно подключить один конец к земле
В настоящее время в системах DCS обычно не устанавливаются отдельные заземляющие столбы; их можно соединить с электрической сетью заземления, при условии, что сопротивление заземления составляет менее 4 ом. Однако следите за тем, чтобы точка подключения не находилась слишком близко к точке подключения системы защиты от молний; минимальное расстояние должно составлять 10 метров. При наличии возможности желательно, чтобы расстояние было как можно больше.
Если корпуса приборов, таких как передатчики на месте установки, должны быть заземлены, то их не следует подключать к точке заземления DCS. Для DCS целесообразно использовать отдельную точку заземления
Что касается заземления, на форуме уже проведено множество обсуждений и приведено множество примеров: использование полного соединения всех элементов в одном потенциале гораздо более распространено, чем отдельное заземление электрических устройств и приборов. Согласно стандартам, заземление корпуса требуется только тогда, когда напряжение питания приборов на месте превышает 36 В. Если у вас это обязательно необходимо, тогда лучше всего использовать заземление для защиты от грозовых разрядов. Подключить столб заземления DCS к самому устройству действительно непросто! !
В настоящее время в нашей компании для заземления приборов применяются следующие меры: 1. При подключении приборов к DCS используется одностороннее заземление, то есть экранирующий слой кабеля подключается к заземляющему электроду DCS. 2. Заземление для защитных целей и заземление для работы DCS раздельны; они подключаются к соответствующим медным проводникам для заземления. 3. Медные проводники для защитного и рабочего заземления объединяются в один проводник, после чего он подключается либо к отдельному заземляющему элементу прибора, либо к заземляющему электроду завода. 4. Уровень сопротивления общего заземления приборов должен быть менее 0,4 ома
Для корпуса трансмиттера достаточно, чтобы сопротивление заземления составляло <100 Ом.