В нашей компании в последнее время высокий уровень производства, что приводит к частым сигналам тревоги от датчиков CO в подвалах печей (из 19 датчиков 16 подают сигналы тревоги; уровень CO составляет от 24 до 96 ppm). Датчики водорода не подают никаких сигналов тревоги. Сейчас все окна дымохода с стороны двигателя открыты, в подвале установлены вентиляционные трубы, но эффект всё равно плохой. Сейчас постепенно проводится очистка ветвей газопровода! Тип конвертера TH4350D, 2x72 отверстия. Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-либо лучшие способы, или можно предоставить пример проекта вентиляции подвала коксового завода для ознакомления. Спасибо
Пожалуйста, расскажите о каких-либо недавних ситуациях в вашей компании, которые не соответствовали нормальному уровню производства!
Просто объем производства вырос: теперь 136 отверстий в день, а раньше, когда ситуация на рынке была плохой, — 60–80 отверстий. Газ, возвращаемый в процесс производства, — это чистый газ, получаемый путем конденсации, электрофильтрации, нагнетания воздуха, десульфуризации и дебензинизации сырого газа, вырабатываемого в коксовых печах. При проверке было обнаружено, что в ветвях трубопровода для газа, идущего обратно в печь, накопилось много осадка
Просто объем производства вырос: теперь 136 отверстий в день, а раньше, когда ситуация на рынке была плохой, — 60–80 отверстий. Газ, возвращаемый в процесс производства, — это чистый газ, получаемый путем конденсации, электрофильтрации, нагнетания воздуха, десульфуризации и дебензинизации сырого газа, вырабатываемого в коксовых печах. При проверке было обнаружено, что в ветвях трубопровода для газа, идущего обратно на печь, накопилось много осадка.
Высокий объем производства говорит о том, что нагрузка на вашего руководителя увеличилась; возможно, уплотнение крана неисправно. Можно воспользоваться портативным детектором для проверки. При этом столько датчиков сигнализируют, что вероятность повреждения исключается.
Мы также обратились в полицию. Во-первых, с направлением расположения конвертеров у нас проблемы: из-за неправильного направления ветра газы попадают внутрь, из-за чего постоянно срабатывают сигналы тревоги. Кроме того, при смене направления потока газа вытекает через кран в подвале; при этом в кране не не хватает масла
В таких сложных ситуациях мы применяем метод составления таблицы, связанной с проблемой. Перечислите возможные (если таковые существуют) причины, приводящие к этой проблеме, затем проверьте их по одной, в конце проанализируйте и исключите их, а после того, как выявите корень проблемы, примите меры! Я занимаюсь техническим обслуживанием конвертеров. Если понадобится, можете связаться со мной: http://lffmgs.kuaizhan.com
Сигнализация о высоком уровне CO обычно срабатывает в местах, где происходит утечка газа. 1. Неправильная настройка давления с помощью крана. 2. Недостаточная смазка. 3. Время регулировки воздуха и газа не совпадает. 4. Заглушка нижнего сопла или тройник плохо герметизированы, происходит утечка. 5. Остатки газа, застрявшие в кране, невозможно вытянуть во время опускания. Вентиляция, конечно, играет определенную роль, но это не главная причина; следует найти источник утечки CO.