Насос откачивает воду с нижней части башни; там нет датчика уровня жидкости. Что можно установить, чтобы предотвратить попадание воздуха в насос или его полную перезаполнение, тем самым защитив насос? Например, можно ли установить на впускную трубу прибор для измерения давления с целью защиты от низкого давления?
Сделайте резервуар с водяным уплотнением: при остановке насоса сначала закройте выходной клапан, затем — входной. Если трубопровод входа довольно длинный, можно установить клапан подальше от насоса
Для электрооборудования достаточно установить защиту от работы без нагрузки
Ключевой момент — это определение того, когда насос вот-вот будет опорожнен; это должно осуществляться с помощью автоматического управления с использованием приборов
Ключевой вопрос — как определить, что насос вот-вот опустеет, и не произошло ли это уже при работе без нагрузки, не запоздало ли это? ?
Без уровнемера невозможно определить уровень жидкости до откачки; манометр бесполезен — у него не такая высокая точность. Немедленная остановка насоса сразу после окончания работы не приведет к его повреждению
Можно установить манометр на входном трубопроводе насоса и использовать его для блокировки насоса, но давление в колонне должно оставаться относительно постоянным. Вместо такой модификации проще установить на нижнюю часть башни датчик уровня жидкости или измеритель уровня — это будет более точно.
После нескольких случаев повреждения насосов из-за скачков тока, мы установили защиту от низкого тока во всех наших магнитных насосах (автоматическое остановление насоса при низком токе).
Лучше установить датчик уровня жидкости — это облегчает управление колонной, обеспечивает стабильную работу и предотвращает её работы без жидкости, а также имеется защита от работы в пустом режиме