Может ли DCS реализовать этот схему управления? Например, при вводе данных в ИИ и вычитании из них установленного значения получается значение отклонения. Предполагается, что диапазон этого значения отклонения составляет от -30 до 30. Это значение отклонения подается в модуль PID; установочное значение для модуля PID равно 0, а диапазон его выходных значений — от -5 до 5. Можно сделать?
Выход PID составляет 0–100%, как получить значение от –5 до 5?
Смотря, какой у вас DCS: логические модули разных DCS отличаются, но реализовать то, о чём говорит автор, должно быть без проблем
Смотря, какой у вас DCS: логические модули разных DCS отличаются, но реализовать то, о чём говорит автор, должно быть без проблем
PID, конечно, может выдавать значения от -5 до 5. Например, если PID является главным PID в цепочке последовательного управления, то диапазон его выходных значений будет соответствовать диапазону значений на выходе следующего элемента системы. Если на выходе у вас от -5 до 5, то диапазон его выходных значений тоже будет от -5 до 5.
Линейное преобразование от 0 до 100% в диапазон -5~5 — разве это не просто?
То, о чем говорилось выше, — это простая система управления с постоянным значением, модель управления которой применима к однообводной системе с постоянной регулировкой. В системе регулирования отклонение — это заданное значение за вычетом измеренного значения. В DCS единицы измерения процессных значений могут быть как инженерными единицами, так и процентами. Обработка такого типа — это самая основная функция DCS.
Можно, но это не способствует записи кривой тренда.