Thread Content
Уровень жидкости на границе измеряется с помощью дифференциального уровнемера. При самом низком уровне жидкости разница давлений в полостях устройства составляет -2796 Па, в то время как диапазон измерений устройства — 5884 Па. Следовательно, когда сигнал, выдаваемый устройством, равен 12 мА, значение дифференциального давления, получаемое устройством, составляет ( ) Па. Пожалуйста, укажите процедуру расчета. Спасибо
Нижняя граница измерения составляет -2796 Па, а диапазон измерений — 5884 Па. Следовательно, верхняя граница измерения равна 3088 Па. Когда выходной сигнал составляет 12 мА, это соответствует половине диапазона измерений, то есть (3088–2796)/2 = 146 Па
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем jcicwht 20-10-20 10:10. Правильное значение составляет 146 Па. (12-4)/(20-4) = x/5884; отсюда следует, что x = 2942 Па. 2942 – 2796 + 2942 = 146 Па
5884/2=2942. 2942-2796=146 па.
При выходном токе 12 мА это соответствует половине диапазона, то есть 5884/2 = 2942 Па; А минимальное значение на приборе составляет -2796 Па; следовательно, дифференциальный сигнал в 12 мА, выдаваемый прибором, соответствует значению 2942 – 2796 = 146 Па
При выходном токе трансмиттера 12 мА значение дифференциального давления составляет 50%. Отклонение нулевой точки в сторону уменьшения равно -2796 Па. Диапазон измерений трансмиттера – от -2796 до 3088 Па. Следовательно, значение давления при 50% равно: 50% * 5884 – 2796 = 146 Па
Задание не точно сформулировано: при минимальном уровне жидкости это не обязательно нижняя граница диапазона измерений.