Thread Content

Можно ли установить обратный клапан на главной трубе пожарной системы? Соответствующих стандартов не найдено, но лично я считаю, что у обратного клапана могут возникнуть проблемы, например, зажим механизма обратного клапана, что может помешать использованию его в качестве резервного устройства в случае пожара?
Reply #22016-11-19
Я ещё не видел обратных клапанов на пожарных трубах. Может, автор поста пришлёт фото?
Reply #32016-11-19
Пожарные трубопроводы имеют кольцевую форму, что эквивалентно двойному подаче воды; клапаны обратного хода не соответствуют требованиям!
Reply #42016-11-19
Не вижу ничего с обратным клапаном. Что там можно остановить?
Reply #52016-11-21
На выходе пожарного насоса необходимо установить обратный клапан.
Reply #62016-11-21
Стандарты строительства и приемки систем автоматического пожаротушения_GB50261-2005 4.2.3 Если в проекте не предусмотрено иное, на выходном трубопроводе пожарного насоса должны быть установлены обратные клапаны и манометры; также рекомендуется установить клапаны для проверки и пробной подачи воды; На общем выходном трубопроводе насосной установки пожарных насосов также должны быть установлены манометр и предохранительный клапан ; При установке манометра необходимо использовать амортизирующее устройство. Между манометром и устройством сглаживания давления должен быть установлен кран ; Диапазон измерений манометра должен составлять 2–2,5 раза максимальное рабочее давление. Отсюда видно, что его можно устанавливать в пожарных трубопроводах.
Reply #72016-11-23
В системе пожарного водоснабжения обратные клапаны могут устанавливаться только на выходе из насоса; на самых трубах устанавливать обратные клапаны не нужно. В зависимости от размеров сети можно устанавливать запорные клапаны в разных её участках.
Reply #82016-11-24
На 7-м этаже всё было хорошо объяснено; мы установили обратный клапан прямо на выходном трубопроводе пожарного насоса

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.