Радар E+H с кабельной передачей данных для измерения нелинейности; длина кабеля — 16,8 метра, уровень жидкости — 5 метров, диапазон измерения высоты — 5 метров. Уровень жидкости 14,56, длина измерения 16,5 метра. Почему?
В верхней части волновода отсутствуют отверстия, из-за чего уровень жидкости внутри волновода ниже уровня жидкости в резервуаре.
Низкий уровень жидкости — да, высокий уровень жидкости — нет. Можно ещё изучить несколько точек с высоким уровнем жидкости — возможно, где-то есть помехи, из-за которых измерение уровня происходит некорректно. Может быть, дело в монтаже волновода? Если речь идет о волноводе, то то, что сказано выше, возможно. Все зависит от того, на какой высоте расположены отверстия: уровень жидкости будет застревать примерно на уровне самых верхних отверстий. Если проблема именно в этом, достаточно снять фланец радара и снова его установить — уровень жидкости сразу восстановится. Конечно, такая ситуация может повторяться в будущем, но теперь можно быть уверенными, что причина именно в этом.
При длине 15,3 метра была попытка снять радарную головку; уровень жидкости остался неизменным. Странно! ! ! ! :L:L:L:L
Используйте сам радар для отправки сигналов в DCS и отметьте несколько точек, чтобы проверить линейность. Если всё в порядке, рекомендуется посмотреть график формы волны, чтобы определить, есть ли на уровне 14,56 сильные отражения. Необходимо найти место, вызывающее сильные отражения, и придумать способ их устранения.