2016-12-08View Original

Thread Content

В котле номер 4 электростанции Шаогуань снова произошел взрыв труб водяной охлаждающей системы. Ход происшествия: 21 марта 1991 года, после завершения косвенного ремонта котла номер 4 на электростанции Шаогуань и окончания испытаний на чрезмерную скорость работы турбины, когда котел был готов к подключению к сети, в камере котла раздался громкий звук; уровень воды в котле резко начал падать, и его уже невозможно было контролировать. В связи с этим котел был экстренно остановлен. При проверке было обнаружено, что в передней стенке водяного охлаждающего кожуха произошло разрыв одной трубы; место разрыва находилось примерно в 100 см от зоны горения. В радиусе небольшого расстояния от места разрыва ещё 25 труб в одном и том же циркуляционном контуре имели различную степень деформации. Было проведено срочное ремонтное замещение 14 труб водяного охлаждения, которые были повреждены в результате взрыва или сильно деформированы. 24-го числа в 18:00 произошло повторное зажигание. 25-го числа в 03:24 двигатель работал при нагрузке 40 МВт; давление главного пара составляло 9,3 МПа, а температура — 490°C. Уровень воды, согласно показаниям электроконтактных уровнемеров, составлял +30 мм. В котле снова раздался громкий шум; уровень воды в котле резко падал, и было принято решение о снова экстренной остановке котла. В ходе проверки было обнаружено, что один из труб водяного охлаждения на задней стенке разорвался; место разрыва находилось примерно на 80 см над зоной горения. Более десяти труб водяного охлаждения в окружении места разрыва были деформированы в разной степени.
Reply #22016-12-08
Анализ причин аварии: Обстоятельства обоих случаев разрыва труб были практически одинаковыми. После осмотра характеристик мест разрыва и металлографического анализа было установлено, что причиной стал разрыв труб из-за кратковременного перегрева. Авария произошла из-за того, что операторы во время запуска котла дважды не провели необходимую чистку местного уровнемера в котловой, а также не сравнили его показания с показаниями электроконтактного уровнемера. Уровнемер в контрольной комнате не мог нормально функционировать; показания электроконтактного уровнемера не совпадали с показаниями местного уровнемера. В результате этого не было своевременно обнаружено ложное значение уровня жидкости, что привело к серьезному недостатку воды в котле и его взрыву.
Reply #32016-12-08
Краткое описание происшествия: 1. Необходимо строго предотвращать ситуации, когда в котле не хватает воды, а также его работу при чрезмерной температуре и давлении. Категорически запрещается эксплуатировать котел при недостаточном количестве приборов для измерения уровня воды (то есть приборов, способных точно показывать уровень воды). 2. Регулярно проверяйте уровнемер — показатели на месте и дистанционные должны быть практически одинаковыми. 3. В помещении управления котлом должно быть как минимум два надежных дистанционных измерителя уровня жидкости. 4. Согласно правилам, своевременно промывайте уровнемер. 5. Если все приборы для измерения уровня воды в котельных баках перестают функционировать и невозможно определить уровень воды в баках во время работы котла, необходимо немедленно остановить котел. 6. Что касается разрыва труб, вызванного кратковременным перегревом, то обычно требуется предотвращать ситуации, связанные с низким уровнем воды в котельном баке, чрезмерным использованием воды для охлаждения, а также проникновением в трубопроводы котла посторонних предметов, таких как застойные массы воды, инструменты и шлак, что может привести к засорению.
Reply #42016-12-09
Спасибо за обмен:victory::victory::victory::victory:

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.