Температура термопары мгновенно повышается, а затем сразу же возвращается к норме. Можете ли вы сказать мне, почему?

2016-12-18View Original

Thread Content

Описание проблемы: Температура мгновенно колебалась от примерно 450°С до примерно 600°С и затем сразу же возвращалась к 450°С. Это мгновенное колебание привело к остановке автомобиля. Путь от сцены до диспетчерской выглядит следующим образом:: Термопара типа К, изменение температуры, защитный барьер, зажимы. Обработка ситуации: Все клеммы всей схемы были затянуты, и никакой явной виртуальной связи за этот период нигде обнаружено не было. Даже если проводка термопары отсоединена и измеренное изменение температуры составляет 0 мВ, температура не может повыситься, а должна упасть. Поэтому, даже если там есть виртуальное соединение, оно не вызовет срабатывания сигнализации высокого уровня. Кроме того, если сигнальная петля 4–20 мА между изменением температуры и барьером безопасности мгновенно разомкнется, интересно, как отреагирует барьер безопасности p+f? Можно ли вывести на карту сильный сигнал для срабатывания блокировки? Или есть другие причины, пожалуйста, проанализируйте.
Reply #22016-12-18
1. Если входной конец барьера безопасности P+F открыт, какой уровень сигнала барьер безопасности выводит на карту? 2. Если цепь между барьером безопасности и картой разомкнута, как отреагирует система SIS Honeywell и непосредственно приведет к завышению значения точки? ? ?
Reply #32016-12-19
Конфигурация на стороне автоматического управления должна предусматривать настройку цепной парковки высокого уровня для отключения (личный опыт). Рекомендуется проверить счетчик и вынуть его для проверки!
Reply #42016-12-19
Я думаю пропал сигнал температуры в DCS и выставилось максимальное значение, а потом машина остановилась.
Reply #52016-12-19
1. Я не знаю, какой барьер безопасности у вас на объекте. Если это MTL, он может установить разомкнутую цепь входа и выход на максимальную или минимальную работу. 2. В конфигурационном ПО SM можно задать реакцию на ошибку в свойствах точки AI.
Reply #62016-12-19
1. Если подтверждено отсутствие проблем с компонентами, проверьте проводку. Проверьте, есть ли поблизости большой машинный насос, и в это время запустите его. 2. При динамической настройке добавьте задержку в полсекунды после сигнала (конкретная задержка будет определяться в зависимости от фактической ситуации), чтобы действовать в качестве фильтра. 3. В настоящее время система в основном имеет защиту от отключения, или выход системы блокируется на определенном нормальном значении после сбоя сигнала, и в то же время выдается сигнал тревоги. Посмотрите, включена ли эта функция. 4. Внимательно проверьте барьер безопасности P+F. Я столкнулся с ситуацией, когда выходной сигнал барьера безопасности P+F мог медленно дрейфовать от нуля до 100. Мне потребовалось много времени, чтобы понять, что это барьер безопасности. Личное мнение, только для справки.
Reply #72016-12-19
Мы — система Congisen. Изменение температуры на входе терморезистора P+F подскочило до максимального значения, а затем вернулось в норму. Было только одно изменение температуры P+F. Наконец, изменение температуры P+F было изменено.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.