Thread Content
Меры экстренного реагирования при авариях с специальным оборудованием 1. Аварии, связанные с утечкой газа через фланец под клапаном безопасности сепаратора 1.1 Меры по ликвидации аварий 1.1.1 Закрыть главный входной клапан и клапаны входа/выхода сепаратора, тем самым прервав подачу газа. 1. 1. 2 Откройте клапан сброса отходов в сепараторе, клапан подачи воздуха в резервуар для сброса отходов, а также клапан сброса давления; затем закройте их. 1.1.3 Открыть клапаны входа/выхода в бокс для сбора мячей, а также байпасный клапан сепаратора для подачи воздуха. 1.1.4 Немедленно устранить горючие материалы вокруг места утечки, сохраняя электроприборы и выключатели в неизменном состоянии. 1.1.5 Транспортировка огнетушителя на место происшествия. 1.1.6 Докладывать руководству района. 1.1.7 В случае возникновения пожара, если невозможно своевременно его потушить, необходимо немедленно применить «План действий в случае разрыва трубопроводов и оборудования на станциях шести зон управления транспортировкой газа, что приводит к значительной утечке газа или к возникновению пожара/взрыва». 2 Авария из-за засорения сепаратора 2.1 Меры по ликвидации аварии 2.1.1 Сообщить руководству района, немедленно закрыть клапаны входа и выхода сепаратора, открыть байпасный клапан сепаратора. 2.1.2 Открыть клапан сброса на сепараторе для сброса давления. 2.1.3 Открыть клапаны сепаратора и резервуара для сброса отходов для сброса загрязнений. 2.1.4 Размораживание корпуса сепаратора путем опрыскивания горячей водой. 2.1.5 После сброса — процесс включения. 2.1.6 Закрыть клапан сброса стоков. 3. Аварии, возникающие при замене фильтрующей пластины из-за её вылета. 3.1 Меры по спасению. 3.1.1 Немедленно доложить руководству района. В случае пострадавших необходимо оказать им первую помощь в зависимости от степени тяжести травм. Если травмы серьезные, следует вызвать машину скорой помощи и больницу, чтобы доставить пострадавших туда для дальнейшего лечения. 3.1.2 Немедленно закрыть клапан-регулятор. 3.1.3 Если клапан-прокладка не может быть закрыта, немедленно закройте верхний и нижний управляющие клапаны, чтобы прервать подачу газа. 3.1.4 Обратный процесс: восстановление подачи газа потребителям. 4 При замене уплотнительной прокладки клапана произошел её вырыв. 4.1 Меры по спасению 4.1.1 Погасить все источники огня на территории станции. 4.1.2 Отключить источники воздуха с обоих концов и выпустить оставшийся воздух из участка трубопровода. 4.1.3 Необходимо быстро доставить на место достаточное количество огнетушителей в качестве резерва. 4.1.4 Организовать замену прокладки сотрудниками.