Diseño a prueba de incendios y explosiones

2016-12-22View Original

Thread Content

Nuestra empresa diseñará una planta de producción. El proceso de fabricación del producto consta de 11 pasos, y en 4 de ellos se necesita utilizar etanol o acetonitrilo. Antes escuché que el área destinada a la protección contra explosiones no debe superar el 5% del área total de ese piso. No sé si esto es una norma obligatoria. Si se trata de una norma obligatoria, resulta difícil diseñar toda la distribución en un solo piso. ¿Hay alguien que pueda ofrecer alguna sugerencia al respecto? En particular, en lo que respecta a los requisitos de protección contra explosiones. Sería mejor poder indicar las fuentes bibliográficas; gracias a todos.
Reply #22016-12-22
Normas de construcción: 3.1.2 Cuando en el mismo edificio industrial o en alguna de sus secciones a prueba de incendios se realizan actividades con diferentes grados de riesgo de incendio, la categoría de riesgo de incendio para las actividades que se llevan a cabo en dicho edificio o sección deberá determinarse según la parte con mayor grado de riesgo; Cuando la cantidad de sustancias inflamables o combustibles utilizadas o generadas durante el proceso de producción es tan pequeña que no representa un riesgo de explosión o incendio, se puede determinar según las circunstancias reales ; Se puede considerar que la zona tiene un riesgo de incendio menor cuando se cumple una de las siguientes condiciones: 1) La proporción de la área destinada a actividades con alto riesgo de incendio dentro de ese piso o zona de protección contra incendios es inferior al 5%; o bien, en los talleres de pintura ubicados en edificios de categorías D y E, esa proporción es inferior al 10%. Además, en caso de producirse un incendio, este no podrá extenderse a otras áreas. También se considera que el riesgo de incendio es menor si se han adoptado medidas eficaces de protección contra incendios en las áreas con alto riesgo de incendio ; En las áreas de pintura ubicadas en edificios de categoría 2 y 5, cuando se utiliza un proceso de pintura en ambiente cerrado, es necesario mantener una presión negativa dentro de ese espacio. Además, debe haber un sistema de detección de gases inflamables o un sistema automático de supresión de explosiones en dichas áreas. La superficie ocupada por las áreas de pintura no debe superar el 20% de la superficie total del área de protección contra incendios correspondiente.
Reply #32016-12-22
{:3_63:} No hay nada que se pueda hacer. Se recomienda separar los dispositivos de la categoría A.
Reply #42016-12-22
En resumen, es mejor leer personalmente el primer capítulo de las normas de construcción
Reply #52016-12-24
De hecho, según lo establecido en las Normas de Seguridad contra Incendios en la Construcción, lo que se exige es una superficie de alivio de presión. Esta superficie se determina mediante cálculos, y no existe ninguna regla que indique que no pueda ser mayor al 5% de la superficie total de ese piso. Cuando en el mismo edificio industrial o en alguna de sus secciones a prueba de incendios se realizan actividades con diferentes niveles de riesgo de incendio, si la superficie ocupada por las actividades con mayor riesgo de incendio representa menos del 5% de la superficie total de ese piso o sección a prueba de incendios, entonces se puede considerar que el nivel de riesgo es el mismo que el de las actividades con menor riesgo de incendio. Esto solo significa determinar la categoría de riesgo de incendio en las instalaciones según su bajo nivel de peligrosidad, de modo que se puedan ahorrar algo en equipos contra incendios y otros recursos similares. Pero se puede superar el 5%, solo que entonces habrá que determinar el nivel de riesgo de incendio en la planta industrial según la categoría del etanol, es decir, como producto de clase A. No es más que un costo adicional; no hay dificultad alguna para diseñar toda la estructura dentro de un único piso. Le recomiendo que lea por completo las «Normas de prevención de incendios en el diseño arquitectónico».

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.