Thread Content
โดยปกติแล้ว คลังเก็บยูเรียมักจะมีขนาดใหญ่มาก ตามข้อกำหนดใน “มาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อป้องกันอัคคีภัย” GB50016-2014 ในตารางที่ 3.3.2 ข้อ 4 ระบุว่า หากอาคารมีระดับความทนไฟอยู่ในระดับสอง พื้นที่สำหรับการป้องกันอัคคีภัยสามารถมีขนาดใหญ่กว่าค่าที่กำหนดไว้ในตารางได้ 1.0 เท่า แต่เนื่องจากยูเรียถือเป็นสินค้าประเภท C ตามข้อกำหนดในมาตรฐานดังกล่าว ข้อ 8.3.2.7 ระบุว่า คลังเก็บสินค้าประเภท C ที่มีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 1500 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมมากกว่า 3000 ตารางเมตร จำเป็นต้องมีระบบสปริงเกอร์สำหรับดับเพลิงด้วย ขอถามทุกท่านครับ ในขั้นตอนการออกแบบ เมื่อพื้นที่ของคลังเก็บยูเรียมีขนาดมากกว่า 1500 ตารางเมตร จะมีการติดตั้งระบบสปริงเกอร์ดับเพลิงอัตโนมัติด้วยหรือไม่ครับ?
นานขนาดนี้แล้วยังไม่มีใครตอบเลย……
มาตรฐานใหม่นี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยขึ้น ซึ่งก็ถูกต้องแล้ว สำหรับคลังเก็บยูเรียนั้น ไม่ว่าจะเป็นการเก็บแบบกระจัดกระจายหรือเก็บในถุง ก็ไม่เหมาะที่จะใช้ระบบฉีดน้ำโดยอัตโนมัติ เพราะหากเกิดการรั่วไหลของน้ำ ก็จะก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ได้ ส่วนวิธีการทาสีกันไฟสำหรับโครงสร้างเหล็กนั้น โครงการใหม่ๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ดำเนินการตามมาตรฐานเดียวกันนี้ทั้งสิ้น
ไม่ทราบว่าตอนออกแบบนั้น ทางคุณกำหนดประเภทของอัคคีภัยสำหรับคลังเก็บยูเรียไว้อย่างไร จากที่ผมทราบมา คลังเก็บยูเรียถือเป็นสิ่งของประเภทคลาสซี ตามข้อกำหนดในมาตรา 8.3.2.7 ของข้อบังคับการก่อสร้าง ระบุว่าคลังเก็บสิ่งของประเภทคลาสซีที่มีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 1500 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมมากกว่า 3000 ตารางเมตร จำเป็นต้องมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ โดยควรใช้ระบบสปริงเกอร์ดับเพลิงอัตโนมัติด้วย
คลังเก็บยูเรียมีระบบสปริงเกอร์ดับเพลิงอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยจากเพลิงไหม้ แต่ก็อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้ ซึ่งไม่ค่อยเป็นไปได้เท่าไห