HCBBS Forum (ไทย)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

ห้องควบคุมเครื่องมือวัด คำนวณค่าความต้านทานการต่อสายดินได้อย่างไร?

2016-12-01View Original

Thread Content

ห้องควบคุมเครื่องมือวัดต้องการให้ค่าความต้านทานการต่อสายดินน้อยกว่า 4 โอห์ม แล้วจะคำนวณอย่างไรล่ะ? ใครพอจะยกตัวอย่างให้ฉันเข้าใจได้ไหมครับ?
Reply #22016-12-01
ไม่ใช่ครับ ผมหมายถึงตอนคำนวณนั้น ผมต้องออกแบบโดยคำนึงถึงว่าควรใช้สายที่มีขนาดเท่าไหร่ และสายไฟควรมีความยาวเท่าไหร่ เพื่อให้ค่าความต้านทานอยู่ที่ 4 โอห์ม
Reply #32016-12-01
ใช้เครื่องวัดค่าความต้านทานการต่อสายกับพื้นดินในการวัด...
Reply #42016-12-01
ไม่ใช่หรอก แล้วฉันจะคำนวณได้อย่างไรว่าต้องใช้สายไฟยาวเท่าไหร่ถึงจะทำให้ค่าความต้านทานเท่ากับ 4 โอห์มได้?
Reply #52016-12-01
สำหรับแท่งหรือท่อที่มีลักษณะเป็นแนวตั้ง หากความยาวมากกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างมาก ก็สามารถคำนวณค่าความต้านทานได้โดยใช้สูตรต่อไปนี้: ρ/2πL โดยที่ ρ คือค่าความต้านทานของดิน; L – ความยาวในการฝังเสาแนวตั้งหรือท่อโปร่ง ; d——เส้นผ่านศูนย์กลางของแท่งแนวตั้งหรือท่อแบบโปร่ง
Reply #62016-12-01
ใช่ครับ ใช้สายไฟขนาด 16 มม. แต่จะคำนวณความยาวยังไงดีล่ะ?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.