อัตราการเข้มข้นของน้ำหมุนเวียนโดยทั่วไปควรอยู่ที่เท่าไร? ค่าการนำไฟฟ้าโดยทั่วไปควรอยู่ที่เท่าไรจึงจะเหมาะสม?
Reply #22016-12-24
อัตราการเข้มข้นของน้ำในระบบหมุนเวียนควรอยู่ที่ประมาณ 3 เท่า โดยไม่ควรสูงกว่า 4 เท่า ค่าการนำไฟฟ้าโดยทั่วไปจะไม่เกิน 1000 μS/cm
Reply #32016-12-26
อัตราการเข้มข้นนั้นจะถูกกำหนดตามคุณภาพของน้ำที่ใช้เติม และสภาวะการทำงาน ไม่ควรสูงเกินไป และก็ไม่ควรต่ำเกินไปเช่นกัน ส่วนค่าความนำไฟฟ้านั้นสามารถกำหนดได้จากอัตราการเข้มข้นนี้เอง
Reply #42016-12-26
ก่อนอื่น ค่าการนำไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับอัตราการเข้มข้น โดยอัตราการเข้มข้นนี้จะถูกกำหนดโดยความต้องการในการเติมน้ำและอุปกรณ์ที่ใช้ หากอัตราการเข้มข้นสูงเกินไป ค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสีย และค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำด้วย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพิจารณาทุกอย่างอย่างรอบคอบ
Reply #52016-12-30
ประมาณ 3.4 เท่าครับ. ปริมาณเกลือในน้ำสูงหรือไม่
Reply #62017-01-03
อัตราการทำให้น้ำเข้มข้นขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำที่นำมาเติม และระดับการควบคุมสารป้องกันการสะสมตะกอน จากมุมมองด้านการประหยัดน้ำและการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ อัตราการทำให้น้ำเข้มข้นขึ้นควรอยู่ที่อย่างน้อย 3 เท่า และหากสารเคมีที่ใช้มีประสิทธิภาพเพียงพอ การใช้อัตราประมาณ 4 ถึง 5 เท่าจะเหมาะสมที่สุด หากอัตราสูงกว่านั้น แรงดันในการรักษาความสม่ำเสมอของคุณภาพน้ำก็จะสูงขึ้นมาก และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจก็จะแทบไม่แตกต่างกันมากนัก ,
Reply #72017-01-03
อัตราการเข้มข้นขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำที่ใช้เติม และระดับการควบคุมสารป้องกันการสะสมตะกอน จากมุมมองด้านการประหยัดน้ำและการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ อัตราการเข้มข้นควรอยู่ที่อย่างน้อย 3 เท่า หากสารเคมีที่ใช้มีประสิทธิภาพเพียงพอ การใช้อัตราการเข้มข้นที่ 4 ถึง 5 เท่าจะเหมาะสมที่สุด ส่วนการเข้มข้นมากกว่า 4 เท่านั้น จะไม่ช่วยประหยัดน้ำได้อย่างชัดเจนนัก แต่แรงดันในการทำงานจะเพิ่มขึ้น

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.