Yangın ve patlama koruma tasarımı

2016-12-22View Original

Thread Content

Şirketimiz bir üretim tesisleri tasarlayacak; ürünün üretim süreci toplam 11 adımdan oluşuyor ve bunlardan 4’ünde etanol veya aseton kullanılması gerekiyor. Daha önce, patlamaya dayanıklı alanın o katın alanının %5’inden fazla olmaması gerektiğini duymuştum; bunun zorunlu bir kural olup olmadığını bilmiyorum. Eğer zorunlu hale getirilirse, tek bir katta tüm düzenlemeyi tasarlamak oldukça zor olur. Bu konuda herhangi bir öneride bulunabilecek kimse var mı? Özellikle patlamaya karşı koruma gereklilikleri. Mümkünse kaynakları belirtmek en iyisi, herkese teşekkürler.
Reply #22016-12-22
Yapı Yönetmeliği: 3.1.2 Aynı fabrikada veya bir fabrikanın herhangi bir yangın bölmesinde farklı yangın tehlike derecelerine sahip üretimler yapılıyorsa, fabrika veya yangın bölmesindeki üretimlerin yangın tehlike derecesi, daha yüksek tehlike derecesine sahip olan kısma göre belirlenir; Üretim sürecinde kullanılan veya üretilen yanıcı, tutuşabilir maddelerin miktarı, patlama veya yangın riski oluşturmayacak kadar az olduğunda, duruma göre karar verilebilir ; Aşağıdaki koşullardan biri sağlandığında, yangın riski daha düşük olan kısım esas alınabilir: 1. Yangın riski daha yüksek olan üretim bölümünün, ilgili katın veya yangın bölmesinin toplam inşaat alanı içindeki oranı %5’ten azdır; ya da D ve E sınıfı fabrikalardaki boya bölümlerinin oranı %10’dan azdır ve bir yangın meydana geldiğinde diğer bölgelere yayılması mümkün değildir; ayrıca yangın riski daha yüksek olan üretim bölümü için etkili yangın önleme tedbirleri alınmıştır ; 2. Ding ve Wu sınıfı fabrika binalarındaki boya bölümlerinde, kapalı boya püskürtme işlemi kullanılıyorsa, kapalı boya püskürtme alanında negatif basınç sağlanmalı; boya bölümünde yanıcı gaz algılama ve uyarı sistemi veya otomatik patlama önleme sistemi bulunmalıdır. Ayrıca, boya bölümünün bulunduğu yangın bölmesinin toplam inşaat alanı içindeki oranı %20’yi geçmemelidir.
Reply #32016-12-22
{:3_63:} O zaman yapacak bir şey yok. A sınıfı cihazların ayrılması önerilir.
Reply #42016-12-22
Ne kadar söylenirse söylensin, en iyisi İmar Yönetmeliği’nin ilk bölümünü kendiniz açıp bakmak
Reply #52016-12-24
Aslında, “Mimari Tasarım Yangın Güvenliği Yönetmeliği”ne göre gereken şey patlama boşalma alanıdır ve bu alan hesaplama yoluyla belirlenir; bu alanın ilgili katın alanının %5’inden fazla olması gibi bir kural yoktur. Aynı fabrika binasında veya bir fabrika binasının herhangi bir yangın koruma bölgesinde farklı yangın riskine sahip üretimler yapıldığında, daha yüksek yangın riskine sahip üretim kısmının o katın veya yangın koruma bölgesinin toplam inşaat alanı içindeki oranı %5’in altındaysa, yangın riski daha düşük olan kısma göre değerlendirme yapılabilir. Bu sadece, yangın riskinin düşük olduğu durumlarda fabrikanın yangın riski sınıfının belirlenmesiyle ilgili; böylece yangın söndürme ekipmanları gibi şeyler için biraz para tasarrufu sağlanabilir. Ancak %5’in üzerine çıkabilirsiniz; sadece etanolün kategorisi yani A sınıfı esas alınarak tesisin yangın riski belirlenir. Bu durumda biraz daha fazla maliyet olur, ancak tek bir katta tüm düzenlemeyi yapmanın zor olduğu söylenemez. “Mimari Tasarımda Yangın Güvenliği Yönetmeliği”ni tam olarak okumanızı öneririm.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.