Thread Content
پائپ لائنوں میں دباؤ کم ہونے کیلئے مختلف قسم کے والوز کا استعمال کیا جاتا ہے، جن میں بال والو، ڈیفالٹ والو وغیرہ شامل ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ بال والو کے بارے میں، صنعتکاروں کی جانب سے دیا گیا مزاحمتی ضریب 0.01 سے 0.02 ہے، لیکن پائپ لائنوں میں دباؤ کم ہونے سے متعلق معیارات کے مطابق، بال والو کی مساوی لمبائی Le 30D ہے۔ اگر ان دونوں قدروں کا موازنہ اس فارمولے کے ذریعہ کیا جائے، تو ζ=λLe/D=0.023*30=0.69 حاصل ہوتا ہے۔ (موجودہ حالات میں، λ=0.023 ہے، لہذا حساب کتاب کی تفصیلات بیان نہیں کی جارہی ہیں۔) حاصل کردہ قدر، صنعتکاروں کی جانب سے دی گئی قدر سے بہت مختلف ہے۔ براہ کرم، اس مسئلے کی وضاحت فرمائیں!
یہ پروسیسنگ سیکشن کے حسابات کے لئے موزوں ہے، یہ آپ کی مدد کرکے ڈیٹا کو وہاں منتقل کر د مزید شرکت کرنے والوں کا خیرمقدم ہے @海川小当家 @*lihuagong @*nht1
hf=λ*Le/D*U^2/2، hf=ζ*U^2/2۔ واضح طور پر: ζ=λLe/D۔ حساباتی تجربے کے مطابق، اگر λ=0.023 ہو، تو بہاؤ عموماً “مزاحمت کے مربع” کے دائرہ میں ہوتا ہے، اور حسابات درست ہیں۔ تو اس صورت میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ فیکٹری کی جانب سے دیے گئے حوالہ جاتی اعداد و شمار، حساب لگانے کے وقت موجود حالات سے مطابقت رکھتے ہیں یا نہیں۔ میرے خیال میں، چاہے وہ فیکٹری کی جانب سے دیے گئے اعداد و شمار ہوں یا حساب کے ذریعے حاصل کردہ اعداد و شمار، حقیقی پائپ لائنوں میں ان کے درمیان کوئی خاص فرق نہیں ہوتا، کیوں کہ والوؤں کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہوتی۔
:ہینڈشیک، یاد دلانے کے لئے بہت شکریہ۔ پہلے میں نے اس بات پر غور ہی نہیں کیا کہ صنعتکار کی جانب سے فراہم کردہ مزاحمتی ضریب، حساب کتاب کے دوران استعمال کیے گئے بہاؤ کے تصور سے مطابقت رکھتی ہے یا نہیں۔ بہت شکریہ، میں جلد ہی صنعتکار سے اس بارے میں تصدیق کروں گا۔