یوکوگاوا سینٹم وی پی سے مدد چاہیے۔

2016-12-24View Original

Thread Content

اس سسٹم میں کُل 60-64 اسٹیشن ہیں، جن میں سے چار آپریشنل اسٹیشن ہیں۔ HIS60-63 کے فلو چارٹس میں 64 کا شارٹ کٹ استعمال کیا گیا ہے۔ اب 64 اسٹیشنوں والے فلو چارٹ میں تبدیلی کی گئی ہے، لیکن “لوڈ” کے بعد بھی 60-63 نمبر والے چارٹوں میں کوئی تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟
Reply #22016-12-28
اگرشارٹ کٹ استعمال کیا جائے، تب بھی ہر اسٹیشن پر ایک بار ضرور لوڈ کرنا پڑتا ہے۔
Reply #32016-12-28
ہر آپریشن اسٹیشن پر الگ الگ تصویر لوڈ کی جاتی ہے۔
Reply #42017-01-02
64 پر رائٹ کلک کرکے “LOAD----DOWNLOAD TO HIS” منتخب کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح، جب انجینئر کے پوسٹ میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے، تو آپریشن پوسٹ میں بھی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔
Reply #52017-01-03
دیگر اسٹیشنوں کے لئے، جہاں شارٹ کٹس لگائے گئے ہیں، 64 کے فلو چارٹ میں تبدیلی کرنے کے بعد، SYSTEM VIEW میں موجود HIS0164 کے تحت موجود متعلقہ فلو چارٹ کو وہاں منتقل کرنا ضروری ہے؛ اس طرح دیگر اسٹیشنوں پر بھی یہ فلو چارٹ موجود ہو جائے گا۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.