بوائلر کے آپریشن سے متعلق حادثات کی مثالیں–8

2016-12-26View Original

Thread Content

8 ستمبر 2000 کو ایک بجلی گھر میں حادثہ پیش آیا۔ حادثے کی تفصیلات یہ ہیں: 8 ستمبر 2000 کو، اس بجلی گھر کے روزانہ کے آپریشن کے دوران، نمبر 2 بوائلر معمول کے مطابق کام کر رہا تھا۔ رات کے 2:30 بجے، بوائلر پر لوڈ 150 MW تھا، مین بھاپ کا دباؤ 13.6 MPa اور درجہ حرارت 537 ڈگری سیلسیس تھا۔ کیمیکل ٹیم نے نمبر 2 بوائلر سے فضلہ خارج کرنے کا کام شروع کیا۔ تقریباً 2:40 بجے، بوائلر آپریٹر نے فضلہ خارج کرنے کی تیاری شروع کی، جبکہ دوسرا آپریٹر بھی فضلہ خارج کرنے کے لئے باہر گیا۔ 2:45 بجے، کنٹرول روم میں موجود افراد کو اچانک ایک زوردار آواز سنائی دی، اور بوائلر میں کمپن بھی محسوس ہوا۔ کنٹرول روم میں موجود افراد کو کچھ سمجھ نہیں آیا، لہذا انہوں نے فوراً آلات کی جانچ کی، لیکن کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ باہر جاکر دیکھا گیا کہ بوائلر کے دونوں جانب سے بہت زیادہ بھاپ نکل رہی تھی۔ بوائلر کے پیچھے والے حصے میں واقع واٹر گیٹ کھلا ہوا تھا، جبکہ بوائلر کے سامنے والے حصے میں بھی ایک گیٹ کھلا ہوا تھا۔ اسی دوران، بھٹی کے سامنے والے D زاویے اور بھٹی کے پیچھے والے B زاویے کے نیچے والے حصوں میں پانی کے دروازے بند کر دئے جائیں۔ پائپ لائن سے بھاپ نکلنا بند ہو گیا، اس کے بعد صفر میٹر کی سطح پر لوگوں کو تلاش کیا گیا، جہاں دوسرا بھٹی چلانے والا زمین پر پڑا ہوا تھا۔ فوراً اسے ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں اسے دوسرے درجے کی جلن کی تشخیص ہوئی؛ جلن کا رقبہ 70 فیصد تھا۔ ہسپتال میں تمام کوششوں کے باوجود اس کی حالت بہتر نہ ہو سکی، اور 9 ستمبر کو رات 10:30 بجے سانس لینے میں دشواری کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ حادثے کے بعد، موقع پر والوز کی جگہ کی دوبارہ جانچ کی گئی، تو پتا چلا کہ بوائلر کے پیچھے والے B زاویے پر موجود ڈسچارج والو 1.2 چکر گھوم چکا تھا۔
Reply #22016-12-26
حادثے کی وجوہات کا تجزیہ: ابتدائی تجزیے سے پتا چلا کہ، سپروائزر نے فرنس کے نیچے موجود غیرضروری مواد کو خارج کرنے کے دوران، فرنس کے سامنے والے D کونے اور پیچھے والے B کونے میں موجود دروازوں کو کھولنا چاہیے تھا، لیکن اس نے غلطی سے ان دروازوں سے جڑے ہوئے پانی خارج کرنے والے دروازوں کو ہی کھول دیا۔ چونکہ کچھ الیکٹرک والوز مناسب طریقے سے بند نہیں ہو رہے تھے، اس لیے فرنس کے اندر موجود اعلیٰ دباؤ والا بخاراتی مائع کم دباؤ والی پائپ لائنوں میں چلا گیا، جس کی وجہ سے پانی خارج کرنے والی پائپ لائنیں پھٹ گئیں۔ اس کے نتیجے میں بہت زیادہ اعلیٰ دباؤ والا بخاراتی مائع باہر نکل آیا، جس کی وجہ سے وہاں موجود سپروائزر زمین پر گر گیا اور زخمی ہو گیا؛ بعد میں اس کی حالت بہتر نہ ہو سکی اور وہ فوت ہو گیا۔ آپریٹرز کو سسٹم اور آلات کے بارے میں مناسب علم نہیں ہے، اور فضلہ خارج کرتے وقت وہ والوز کے ناموں کی درست جانچ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے غلط والو کھول دیا جاتا ہے۔
Reply #32016-12-26
حادثے کا خلاصہ: 1- تمام کاموں میں حفاظتی اقدامات کو مضبوط بنانا، نگرانی اور اصلاحات کو بہتر بنانا، تاکہ پیداواری آلات اور کام کی جگہ کی سلامتی یقینی بنائی جاسکے۔ ۲- مختلف طریقوں سے مسلسل حفاظتی تعلیم دینا ضروری ہے، تاکہ ملازمین کی حفاظتی آگاہی بڑھ سکے، اور وہ حفاظتی طریقوں سے واقف ہو سکیں۔ ۳- بنیادی پیداواری عملے کے افراد کو باقاعدگی سے حفاظتی ضوابط سے متعلق امتحانات دینے چاہئیں، تاکہ ان کی حفاظتی ذمہ داریاں واضح ہوں اور ان میں حفاظتی شعور مزید مضبوط ہو۔ ٹھیک ہے، تمام ملازمین کو باقاعدگی سے ہنگامی حالات میں امداد فراہم کرنے کی تربیت دینی ضروری ہے، خصوصاً اس بات کی تربیت کہ وہ بجلی کے جھٹکے لگنے کی صورت میں کس طرح فوری طور پر امداد فراہم کر سکتے ہیں۔ 5- تمام کاموں میں سیکیورٹی اقدامات کو مضبوط بنانا، نگرانی اور اصلاحات کے اقدامات کو بڑھانا، تاکہ پیداواری آلات اور کام کی جگہ کی سلامتی یقینی بنائی جاسکے۔ 6- تمام ہائڈروفوبک پائپ لائنوں میں، تھراٹل والو کے بعد والے پائپوں کی ساخت، والو سے پہلے والے پائپوں جیسی ہی ہونی چاہیے؛ تاکہ والو کھلنے کے بعد پائپوں میں زیادہ دباؤ نہ پیدا ہو۔
Reply #42016-12-27
پروسیس کے طریقوں سے ناواقفیت، یقیناً ایک مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ عام طور پر موجود ہے۔~~~~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.