آلات و آلیات: 【ہر پیر کو ایک سوال】 2011 کا 23واں ہفتہ: 4–20 ملی ایمپیئر کے کرنٹ سگنل اور 1–5 وولٹ کے وولٹیج سگنل میں کیا فرق ہے؟

2011-06-12View Original

Thread Content

اس پوسٹ کو آخری بار siena2008 نے 12-7-2011 کو صبح 10:40 بجے ترمیم کیا۔ کچھ آلات میں، فیلڈ اور کنٹرول روم کے درمیان کنٹرول کے لئے 4–20mA کرنٹ سگنل استعمال کیوں کیا جاتا ہے، جبکہ کنٹرول روم کے اندر کنٹرول کے لئے 1–5V وولٹیج سگنل استعمال کیا جاتا ہے؟ جواب کی نشاندہی: 4–20 ملی ایمپیئر کا کرنٹ سگنل، فیلڈ اور کنٹرول روم کے درمیان دور دراز کے فاصلوں پر بھیجنے کے لئے مناسب ہے؛ اس سے ٹرانسمیشن لائنوں میں وولٹیج کم ہونے کی وجہ سے پیدا ہونے والی غلطیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ 1–5V وولٹیج سگنل، کنٹرول روم کے اندر مختصر فاصلوں پر رابطہ قائم کرنے کے لئے مناسب ہے؛ آلات کو ایک دوسرے سے متوازی طور پر جوڑا جا سکتا ہے، جس سے ڈیزائن، تنصیب اور مرمت میں آسانی ہوتی ہے۔
Reply #22011-06-13
اس پوسٹ کو آخری بار denghl نے 2012-12-21 کو ساعت 21:13 پر ترمیم کیا۔ 4-20MA کرنٹ سگنلز دور دراز کے فاصلوں پر بھیجنے کے لئے مناسب ہیں؛ جبکہ 1-5V وولٹیج سگنلز الیکٹرانک آلات کے درمیان رابطے کے لئے مناسب ہیں۔ MHM-04B سگنل ایڈجسٹمنٹ ڈیوائس کے ذریعہ، سگنلوں کو تبدیل کیا جاسکتا ہے اور انہیں منتقل بھی کیا جاسکتا ہے۔
Reply #32011-06-13
اس پوسٹ کو آخری بار denghl نے 2012-12-21 کو 21:14 بجے ترمیم کیا۔ 4-20MA ٹرانسمیشن میں کوئی وولٹیج کمی نہیں ہے، جبکہ 1-5V کی صورت میں کنٹرول روم میں بہت سے آلات کو متوازی طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔
Reply #42011-06-13
اس پوسٹ کو آخری بار denghl نے 2012-12-21 کو ساعت 21:15 پر ترمیم کیا۔ 4-20mA.DC (1-5V.DC) سگنل سسٹم، بین الاقوامی الیکٹریکل کمیشن (IEC) کا ایک معیار ہے؛ یہ پروسیس کنٹرول سسٹمز میں استعمال ہونے والے اینالاگ سگنلز کا معیار ہے۔ ہمارے ملک میں DDZ-Ⅲ قسم کے الیکٹرک آلات سے ہی اس بین الاقوامی معیاری سگنل نظام کو استعمال کیا جانے لگا ہے۔ آلات سگنلز کو 4-20mA.DC کی شکل میں منتقل کرتے ہیں، جبکہ رابطے کے لئے سگنلز 1-5V.DC کی شکل میں استعمال کئے جاتے ہیں؛ یعنی یہاں کرنٹ کے ذریعے سگنلز منتقل کئے جاتے ہیں، جبکہ وولٹیج کے ذریعے ان سگنلز کو وصول کیا جاتا ہے۔ اس سگنلنگ سسٹم کے فوائد یہ ہیں: فیلڈ میں موجود آلات دو-تاری نظام کے ذریعہ کام کر سکتے ہیں؛ یعنی پاور سورس اور لوڈ ایک ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اور ایک مشترکہ نقطہ بھی ہوتا ہے۔ جبکہ فیلڈ ٹرانسمیٹر اور کنٹرول روم میں موجود آلات کے درمیان سگنلز کی منتقلی اور بجلی کی فراہمی صرف دو تاروں کے ذریعہ ہوتی ہے۔ چونکہ سگنل کا آغازی کرنٹ 4 ملی ایمپیئر ڈی سی ہے، لہذا یہ ٹرانسمیٹر کو استحکام بخشنے والا کرنٹ فراہم کرتا ہے۔ ساتھ ہی، آلے کا الیکٹریکل زیرو پوائنٹ بھی 4 ملی ایمپیئر ڈی سی ہے، جو میکانی زیرو پوائنٹ سے مختلف ہے۔ یہ “حرکتی زیرو پوائنٹ” بجلی کی منقطع ہونے یا تاروں کے ٹوٹنے جیسی خرابیوں کی شناخت میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ، ڈبل لائن سسٹم کے ذریعہ سیفٹی گیٹس کا استعمال آسان ہو جاتا ہے، جس سے دھماکوں سے بچنے میں مدد ملتی کنٹرول روم میں استعمال ہونے والے آلات، وولٹیج پیرالل سسٹم کے ذریعے سگنلز منتقل کرتے ہیں۔ ایک ہی کنٹرول سسٹم سے تعلق رکھنے والے آلات کے درمیان مشترکہ پوائنٹس موجود ہوتے ہیں، جس سے ڈیٹیکشن آلات، کنٹرول آلات، کمپیوٹرز، اور الارم سسٹموں کے ساتھ استعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے، نیز تاروں کو جوڑنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ فیلڈ میں موجود آلات اور کنٹرول روم میں موجود آلات کے درمیان رابطے کے لئے 4-20mA.DC سگنل کا استعمال اس لئے کیا جاتا ہے کہ فیلڈ اور کنٹرول روم کے درمیان فاصلہ کافی زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کنکشن کیلئے استعمال ہونے والے تاروں کی مزاحمت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر وولٹیج سگنل کا استعمال کیا جائے، تو تاروں کی مزاحمت اور ریسیونگ آلات کی ان پٹ مزاحمت کی وجہ سے بڑی غلطیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر مستقل کرنٹ سگنل کا استعمال کیا جائے، تو جب تک ٹرانسمیشن سرکٹ میں کوئی شاخ نہ ہو، سرکٹ میں بہنے والی کرنٹ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اور اس طرح ٹرانسمیشن کی درستگی برقرار رہتی ہے۔ کنٹرول روم میں موجود آلات کے درمیان سگنلز کی منتقلی کے لئے 1-5V.DC کا استعمال اس لئے کیا جاتا ہے تاکہ مختلف آلات ایک ہی سگنل کو آسانی سے وصول کر سکیں، اور تاروں کی تنصیب اور مختلف پیچیدہ کنٹرول سسٹمز کی تشکیل میں آسانی ہو۔ اگر کرنٹ سورس کو سگنل بھیجنے کے لئے استعمال کیا جائے، تو جب متعدد آلات ایک ہی سگنل وصول کرتے ہیں، تو ان کے ان پٹ رزسٹنسوں کو سیریز میں جوڑنا ضروری ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ سے زیادہ لوڈ رزسٹنس، ٹرانسمیٹر آلے کی برداشت کی حد سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ نیز، ہر آلے کے سگنل کا منفی ٹرمینل کا وولٹیج الگ الگ ہوتا ہے، جس سے خلل پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ، ایک ہی جگہ سے بجلی فراہم کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ وولٹیج سورس کے ذریعہ سگنلز کا تبادلہ کیا جاتا ہے، اور فیلڈ ڈائلگز کے ساتھ رابطے کے لئے استعمال ہونے والے کرنٹ سگنلز کو وولٹیج سگنلز میں تبدیل کرنا ضروری ہے۔ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ کرنٹ ٹرانسمیشن سرکٹ میں 250 اوم کا معیاری رزسٹر شامل کیا جائے، تاکہ 4-20 ملی ایمپیئر ڈی سی کو 1-5 وولٹ ڈی سی میں تبدیل کیا جاسکے۔ عموماً یہ کام ڈسٹریبیوشن پینل کے ذریعہ انجام دیا جاتا ہے۔
Reply #52011-06-13
اس پوسٹ کو آخری بار denghl نے 2012-12-21 کو 21:16 بجے ترمیم کیا۔ فیلڈ میں موجود آلات اور کنٹرول روم میں موجود آلات کے درمیان رابطے کے لئے 4-20mA.DC سگنل استعمال کیا جاتا ہے؛ اس کی وجہ یہ ہے کہ فیلڈ اور کنٹرول روم کے درمیان فاصلہ کافی زیادہ ہے، اور تاروں کی مزاحمت بھی زیادہ ہے۔ اگر وولٹیج سگنل کا استعمال کیا جائے، تو تاروں کی مزاحمت کی وجہ سے غیر قابلِ اغماض وولٹیج کمی واقع ہوتی ہے، جس سے غلطیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن اگر کرنٹ سگنل کا استعمال کیا جائے، تو جب تک سرکٹ میں کوئی شاخ نہ ہو، سرکٹ میں بہنے والی کرنٹ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس طرح سگنل کی درستگی برقرار رہتی ہے۔ کنٹرول روم میں موجود آلات کے درمیان 1-5V.DC سگنلز کا استعمال اس لئے کیا جاتا ہے تاکہ متعدد آلات ایک ہی سگنل کو آسانی سے وصول کر سکیں، اور تاروں کی تنصیب اور مختلف پیچیدہ کنٹرول سسٹمز کی تشکیل میں آسانی ہو۔ اگر برقی کرنٹ کو سگنل کے طور پر استعمال کیا جائے، تو جب متعدد آلات ایک ہی سگنل کو وصول کرتے ہیں، تو ان کے ان پٹ رزسٹنسوں کو سیریز میں جوڑنا ضروری ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ سے زیادہ لوڈ رزسٹنس، ٹرانسمیٹر آلے کی برداشت کی صلاحیت سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ نیز، ہر آلے کے سگنل کا منفی ٹرمینل کا وولٹیج الگ الگ ہوتا ہے، جس سے خلل پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ، ایک ہی جگہ سے بجلی فراہم کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔
Reply #62011-06-13
دونوں ہی سمولیشن سگنلز ہیں، 1–5V وہ مطلوبہ وولٹیج سگنلز ہیں۔
Reply #72011-06-13
4–20mA کو صنعتی سطح پر کنٹرول کے لئے سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ مداخلتوں کے خلاف مزاحمت کی صلاحیت میں بھی سب سے بہتر ہے۔ چونکہ یہ برقی کرنٹ کی شکل میں ہے، اس لیے اس کے لئے مخصوص مقدار میں طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جبکہ عام خلل پیدا کرنے والی طاقت بہت کم ہوتی ہے، اس لیے ایسے نظام میں خلل ڈالنا بہت مشکل ہے۔ وولٹیج ٹرانسمیشن عموماً الیکٹرانک آلات میں استعمال ہوتی ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے بجلی کی کھپت کم ہوتی ہے، لیکن اس کی مداخلت کے خلاف مزاحمت کم ہوتی ہے۔ کمون موڈ کی خلل پیدا کرنے والی قوتوں، اور سیریل موڈ کی خلل پیدا کرنے والی قوتوں کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دونوں قسم کی خلل پیدا کرنے والی قوتیں پاور لائنوں یا سگنل لائنوں کے ذریعے مختلف آلات تک پہنچتی ہیں۔ اعلیٰ فریکوئنسی والے خللوں کو کم کرنے کے لئے لو پاس فلٹرز کا استعمال ایک عام طریقہ ہے۔
Reply #82011-06-13
اس پوسٹ کو آخری بار denghl نے 2012-12-21 کو 21:18 بجے ترمیم کیا۔ فیلڈ میں موجود آلات اور کنٹرول روم میں موجود آلات کے درمیان رابطے کے لئے 4-20mA.DC سگنل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فیلڈ اور کنٹرول روم کے درمیان فاصلہ کافی زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کنکشن کے لئے استعمال ہونے والے تاروں کی مزاحمت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر وولٹیج سگنل کا استعمال کیا جائے، تو تاروں کی مزاحمت اور ریسیونگ آلات کی ان پٹ مزاحمت کی وجہ سے بڑی غلطیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر مستقل کرنٹ سگنل کا استعمال کیا جائے، تو جب تک کنکشن لائن میں کوئی شاخ نہ ہو، تو لائن میں بہنے والی کرنٹ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اور اس طرح سگنل کی درستگی برقرار رہتی ہے۔ کنٹرول روم میں موجود آلات کے درمیان سگنلز کی منتقلی کے لئے 1-5V.DC کا استعمال اس لئے کیا جاتا ہے تاکہ مختلف آلات ایک ہی سگنل کو آسانی سے وصول کر سکیں، اور تاروں کی تنصیب اور مختلف پیچیدہ کنٹرول سسٹمز کی تشکیل میں آسانی ہو۔ اگر کرنٹ سورس کو سگنل بھیجنے کے لئے استعمال کیا جائے، تو جب متعدد آلات ایک ہی سگنل وصول کرتے ہیں، تو ان کے ان پٹ رزسٹنسوں کو سیریز میں جوڑنا ضروری ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ سے زیادہ لوڈ رزسٹنس، ٹرانسمیٹر آلے کی برداشت کی حد سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ نیز، ہر آلے کے سگنل کا منفی ٹرمینل کا وولٹیج الگ الگ ہوتا ہے، جس سے خلل پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ، ایک ہی جگہ سے بجلی فراہم کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ وولٹیج سورس کے ذریعہ سگنلز کا تبادلہ کیا جاتا ہے، اور فیلڈ ڈائلگز کے ساتھ رابطے کے لئے استعمال ہونے والے کرنٹ سگنلز کو وولٹیج سگنلز میں تبدیل کرنا ضروری ہے۔ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ کرنٹ ٹرانسمیشن سرکٹ میں 250 اوم کا معیاری رزسٹر شامل کیا جائے، تاکہ 4-20 ملی ایمپیئر ڈی سی کو 1-5 وولٹ ڈی سی میں تبدیل کیا جاسکے۔ عموماً یہ کام ڈسٹریبیوشن پینل کے ذریعہ انجام دیا جاتا ہے۔
Reply #92011-06-13
اس پوسٹ کو آخری بار denghl نے 2012-12-21 کو 21:19 بجے ترمیم کیا۔ 4-20MA کرنٹ سگنلز دور دراز کے فاصلوں پر بھیجنے کے لئے مناسب ہیں، جبکہ 1-5V وولٹیج سگنلز الیکٹرانک آلات کے درمیان رابطے کے لئے مناسب ہیں۔ MHM-04B سگنل ایڈجسٹمنٹ ڈیوائس کے ذریعہ سگنلوں کو تبدیل کیا جاسکتا ہے اور انہیں منتقل بھی کیا جاسکتا ہے۔
Reply #102011-06-13
اس پوسٹ کو آخری بار denghl نے 2012-12-21 کو 21:21 بجے ترمیم کیا۔ جب سگنل کو وولٹیج کی شکل میں بھیجا جاتا ہے، تو لمبے تاروں کی وجہ سے مزاحمت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سگنل کی درستگی کم ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک ہی سرکٹ میں بہنے والی کرنٹ کی مقدار یکساں رہتی ہے؛ اس لیے کرنٹ کے ذریعے سگنل کو زیادہ دور تک بھیجا جا سکتا ہے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.