ما هي العناصر التي يجب تحليلها في مياه الغلاية، وما هي قيم المؤشرات لكل عنصر من هذه العناصر؟
البخار المسخن جدًا، البخار المشبع: SiO2 (≤20 ميكروغرام/لتر)، الموصلية الكهربائية (≤10 ميكروثانية/سم).
ماء الغلاية: الرقم الهيدروجيني (9–11)، Cl- (≤4 ملليغرام/لتر)، PO43- (5–15 ملليغرام/لتر)، SiO2 (≤2.0 ملليغرام/لتر)، القلوية الكلية (≤3.0 ملليمول/لتر)، القلوية حسب معيار الفينولفثالين (≥0.1 ملليمول/لتر).
ماء التغذية للغلاية: الرقم الهيدروجيني (8.5–9.2)، الأكسجين المذاب (≤15 ميكروغرام/لتر)، الموصلية الكهربائية (≤10 ميكروثانية/سم)، القلوية الكلية (≤3.0 ملليمول/لتر)
هناك عدة أنواع من رطوبة الغلايات، كما أن المؤشرات الخاصة بالغلايات التي تعمل تحت ضغوط مختلفة وبكميات تبخير مختلفة تختلف أيضًا. يمكن الحصول على المؤشرات الدقيقة من المعايير الوطنية أو معايير قطاع الكهرباء (حيث يكون رمز المعيار في قطاع الكهرباء هو DL). كما أن هناك فروقًا بين الغلايات التي تعمل بنظام الضغط العالي والغلايات التي تعمل بنظام التدفق المستمر.
مياه التغذية للغلايات (المياه المنزوعة الأكسجين): درجة الصلابة، أيونات الصوديوم، السيليكون، الرقم الهيدروجيني، الموصلية الكهربائية، الأكسجين المذاب بكميات صغيرة، النيتروجين المرتبط.
مياه البخار المكثف: الرقم الهيدروجيني، الموصلية الكهربائية، TOC، الصوديوم، السيليكون.
مياه الغلايات: الرقم الهيدروجيني، أيونات الفوسفات، السيليكون، الأكسجين المذاب، الحديد الكلي، القاعدية.
مياه الصرف الناتجة عن الغلايات: الرقم الهيدروجيني، أيونات الفوسفات، السيليكون، الحديد الكلي، العكارة، القاعدية.
جودة البخار: الرقم الهيدروجيني، الموصلية الكهربائية، الصوديوم، TOC.
هذه المعلومات للإشارة فقط.
(1) المواد العالقة تشير إلى نسبة خليط المواد الصلبة غير القابلة للذوبان في الماء، والتي يتم فصلها بعد عملية الترشيح. كلما ارتفع مستوى الجسيمات المعلقة، كان الماء أكثر عكارة. بالنسبة للغلايات الصناعية الصغيرة، إذا تم استخدام المياه الجارية النقية كمصدر للمياه، فلا حاجة لقياس مستوى الجسيمات المعلقة أثناء التشغيل. (2) الصلابة الكلية: تشير عادةً إلى المحتوى الكلي لأيونات الكالسيوم والمغنيسيوم في الماء، وهي مؤشر مهم جداً لمنع تكوّن الرواسب داخل الغلايات. بالنسبة للغلايات، كلما كانت صلابة الماء أقل، كان ذلك أفضل لمنع تكوّن الرواسب. (3) القلوية الكلية تشير إلى كمية المواد في الماء التي يمكنها استقبال أيونات الهيدروجين. نظرًا لأن المواد القلوية يمكنها التفاعل مع المواد ذات الصلابة لتكوين رواسب مائية هشة يمكن التخلص منها عبر المياه العادمة، مما يمنع تكوّن الرواسب داخل الغلايات، فإنه من الضروري الحفاظ على مستوى معين من القلوية في ماء الغلايات في الغلايات الصناعية. لكن قلوية ماء الغلاية مرتفعة جدًا، مما يؤثر على جودة البخار، وأحيانًا يسبب تآكلًا قلويًا، لذلك يجب الحفاظ على قلوية ماء الغلاية ضمن نطاق معين. (4) قيمة الرقم الهيدروجيني، وهي اللوغاريتم السالب لتركيز أيونات الهيدروجين، تُعد مؤشرًا على درجة حموضة أو قلوية المحلول. يتراوح مستوى الرقم الهيدروجيني بين 0 و14، وعندما يكون الرقم الهيدروجيني 7، فإن الوسط يكون محايدًا، أما عندما يكون أكبر من 7، فإن الوسط يكون قلويًا. عادةً ما يُطلب أن تكون جودة مياه الغلاية قلوية إلى حد معين، وذلك لمنع التآكل وتكوّن الرواسب. (5) الأكسجين المذاب: يشير إلى كمية الأكسجين الموجودة في الماء. يمكن للأكسجين المذاب في الماء أن يتسبب في تآكل معدات الغلايات وأنابيب إمداد المياه، لذا يجب التخلص منه قدر الإمكان. (6) المواد الصلبة المذابة، والموصلية الكهربائية، وأيونات الكلور: تُعرف المواد الصلبة المذابة أيضًا باسم بقايا التبخير، ويمكن استخدامها كمؤشر تقريبي لإجمالي كمية الملح في الماء. يعكس تغير محتوى المواد الصلبة المذابة في ماء الغلاية مستوى تركيزه بشكل مباشر؛ فعندما يكون هذا المحتوى مرتفعًا، يؤدي ذلك إلى انطلاق كميات كبيرة من الماء مع البخار، مما يضر بجودة البخار. وفي الحالات الشديدة، قد يحدث انفجار مشترك للبخار والماء، ولذلك من الضروري التحكم في هذا المحتوى عن طريق التخلص من الفضلات بشكل مناسب. نظرًا لأن قياس المواد الصلبة المذابة عملية معقدة وتستغرق وقتًا طويلًا، فإنه في تشغيل الغلايات عادةً ما يتم استخدام طريقتين أبسط وهما الموصلية الكهربائية أو أيونات الكلور كبديل، لكن يجب تحديد العلاقة النسبية بينهما من خلال الاختبارات وتصحيحها بشكل دوري. (7) SO32- (أيون البيروكسيد): يتم استخدام هذا المؤشر في الغلايات التي تستخدم بيكربونات الصوديوم لإزالة الأكسجين من الماء. أما في الغلايات التي لا تستخدم بيكربونات الصوديوم، فلا يوجد أيون بيروكسيد في الماء. (8) PO43- (أيون الفوسفات): يمكن لأيون الفوسفات التخلص من الصلابة المتبقية، ومنع تكون الرواسب، كما يمكنه تكوين طبقة واقية من فوسفات الحديد على سطح المعادن، مما يبطئ من عملية التآكل. لذلك، يتم إضافة محلول الفوسفات في الأواني لأغراض المعالجة. يسمح مراقبة أيون الفوسفات بالتحكم بشكل أفضل في كمية الفوسفات المضافة. (9) القلوية النسبية تشير إلى نسبة كمية هيدروكسيد الصوديوم الحر في ماء الغليان إلى كمية المواد الصلبة المذابة. إنه مؤشر يُستخدم لمنع حدوث الهشاشة الناتجة عن التمدد في أجزاء الغلايات أو في نقاط الربط. بالنسبة للغلايات الملحومة بالكامل، عادةً لا يحدث تكسر قلوي، لذا لا حاجة للتحكم في هذا المؤشر. (10) محتوى الزيوت: عادةً لا يحتوي الماء الطبيعي على زيوت، لذا لا حاجة لقياسه في الظروف العادية. لكن عندما يتعرض مصدر المياه للتلوث بالزيوت، يجب قياس محتوى الزيوت لتحديد ما إذا كان بالإمكان استخدام هذا الماء كمياه للغلايات أم لا. (11) محتوى الحديد: يشير إلى إجمالي كمية أيونات الحديد الموجودة في الماء. هذه هي مؤشرات الرقابة الجديدة المضافة لمياه التغذية في الغلايات التي تعمل بالوقود أو الغاز، وذلك أثناء تعديل معايير جودة المياه في عام 2001. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى أن الأسطح المسؤولة عن التسخين في أفران الوقود والغاز تتعرض لأحمال حرارية عالية، وإذا كانت نسبة الحديد في الماء المستخدم مرتفعة، فإن ذلك يؤدي إلى تكوّن رواسب من أكسيد الحديد داخل الفرن، كما يسبب تآكلًا تحت هذه الرواسب.