HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

CS3000システムにおいて、異なるドメイン同士はどのように通信するのでしょうか?》??

2015-12-21View Original

Thread Content

件名通り:HIS0350とHIS0264はそれぞれドメイン3とドメイン2に属しています。現在実現したいのは、HIS0350とHIS0264が同じ操作画面および機能(トレンドライン、履歴表示)を持つことです。1、ドメイン3とドメイン2間の通信を実装する必要がありますか? 2. 異なるドメインにあるオペレーションステーション(HIS0350とHIS0264)は、どのように通信を実現するのでしょうか? 自己制御計器
Reply #22015-12-22
異なるドメイン内のオペレーションステーション(HIS0350およびHIS 0264)は、どのようにして通信を実現するのでしょうか?解く
Reply #32015-12-22
CS3000システムにおいて、異なるドメイン間はどのように通信するか
Reply #42015-12-22
これには横河DCSのマルチプロジェクト管理権限が必要です。
Reply #52015-12-22
どのように権限を付与し、どのモジュールを通じて、どう実現するのか? どのようなソフトウェアやハードウェア機器を追加する必要がありますか?
Reply #62015-12-22
このシステムは本当に理解できません。申し訳ありません
Reply #72015-12-26
CS3000間のマルチプロジェクト接続ソリューション
一、背景
あるアミラン会社の5#および6#ラインでは、横河製のCS3000システムが導入されている。2つのシステム間での相互操作や監視機能を実現するために、BCVを用いて2つのDCSシステムを接続している。しかし、実際の運用において、各工程間でのデータのやり取りができず、2つのシステム間で情報を共有することもできなかった。これにより、マルチプロジェクト接続の利点が生かせず、ユーザーの現場での作業に多くの不便をもたらしていた。 このプロジェクトにおける具体的な構成は以下の通りです:
5#システム エンジニアステーション(HIS0164) 1台
オペレーションステーション(HIS0163~HIS0158) 6台
コントロールステーション(FCS0101~FCS0102) 2台
ソフトウェアバージョン:R2.60.00

2、6#システム エンジニアステーション(HIS0264) 1台
オペレーションステーション(HIS0263~HIS0260) 4台
コントロールステーション(FCS0201~FCS0202) 2台
ソフトウェアバージョン:R2.20.50

バスコンバーター(BCV) 1台
ユーザー向け追加ソフトウェアパッケージ LHS4450 2セット
マルチプロジェクト接続ソフトウェアパッケージ 2セット
LHS5450 マルチプロジェクト接続設定ソフトウェアパッケージ 2セット

二、方針
マルチプロジェクト接続機能により、異なるプロジェクト間でリソースを共有することができ、重要な作業ステーション同士の相互操作や監視も可能になります。ユーザーの実際の状況を踏まえ、現状の基盤の上で、現在システムに存在する問題を適切に解決できる以下のソリューションを提案します:5号システムのソフトウェアバージョンをR2.20.50にアップグレードすること; マルチプロジェクト接続機能はR2.10版以降でのみ利用可能なため、まず古いシステムをアップグレードする必要があります。 プロジェクト間の「双方向」接続を採用し、具体的な方法には様々な選択肢がある:バスコンバータを介して接続する; 要件:a. 2つのプロジェクトにおけるVドメイン番号は必ず異なっていなければならない; b、同一ドメイン内のステーション番号は必ず異ならなければならない; c、すべてのVネットワークIPアドレスは一致してはならない; d、バスコンバータは上位システムで設定する必要がある; 制御ネットワークを通じて接続する; 要件:a、2つのプロジェクトにおけるVドメイン番号は必ず一致していなければならない; b、Vネット上のすべてのステーション番号は一致してはならない; c、すべてのVネットワークIPアドレスは一致してはならない; イーサネットで接続; 要件:a、すべてのステーションのIPアドレスは異なっていなければならない; フレーム方式の通信ゲートウェイを介して接続; 要件:a. 2つのプロジェクトにおけるVドメイン番号は必ず異なっていなければならない; b、同一ドメイン内のステーション番号は必ず異ならなければならない; c、すべてのVネットワークIPアドレスは一致してはならない; d、下部ゲートウェイ時にはVネットが使用される; 現場に既存の機器やソフトウェアを活用し、本プロジェクトでは方式1のバスコンバータ接続方式を採用する。その具体的な構成図は以下の通りです。上位システム(すなわち6#システム)と下位システム(5#)をそれぞれ設定・構成します; 三、具体的な手順:5#システムのアップグレード:パラメータの保存とプロジェクトのバックアップ; オペレーティングシステムNT4.0の再インストール ; CS3000システムの再インストール; CS3000 R2.20版のメディアディスクLHSKM02およびLHSKM03を使用し、5#の元のR2.06のKEYCODEを利用します。ID MODULEはR2.20以降は使用されなくなったため取り外すことができ、その後エンジニアリングステーションに複数プロジェクトを接続する2つのソフトウェアパッケージを追加します。 制御機能をR2.20にアップグレード; R2.20版では多くの制御機能が新たに追加されたため、アップグレード後のシステムでもこれらの新機能を利用するには、コンフィギュレーション機能内で新たにFCSを作成し、旧バージョンのプロジェクトバックアップファイルとすべてのエンジニアリングデータをインポートした上で、オフラインでインストールする必要があります。 操作機能をR2.20にアップグレード; 警戒情報のアップグレード; 以下のファイルを実行します:\HIS\TOOL\BKHMsFormat R220(CS3000のインストールパス)、その後再起動してください。これは、新バージョンでのアラーム情報の記録および表示形式が変更されたためです。 長期トレンドアーカイブソフトウェアパッケージのアップグレード; 新バージョンの長期傾向アーカイブファイルが大きくなったため、アップグレード後に傾向を保存できなくなる問題が発生する可能性があります。この場合、より大容量の保存領域を指定するか、長期傾向の保存期間を短くする必要があります。 注意:長期傾向記録ファイルを削除または移動する場合、必ず先にHIS機能を停止する必要があります。つまり、以下のファイルを実行する必要があります:\HIS\TOOL\BKHHisStop.EXE(CS3000のインストールパス内)。 c、新版システム構成で「下装プロジェクト共通部分」を実行し、システム構成機能をR2.20にアップグレードする; 新バージョンの「通信入出力」設定および「スケジュール」設定において、定義項目の数が増加したため、旧バージョンのファイルに対応する*.CSVファイルを直接インポートすることはできません。そのため、事前にExcelで必要な修正を行う必要があります。 ハードウェア接続:6#システムと5#システムをそれぞれBCV(バスコンバータ)に接続し、6#をマスター側、5#をスレーブ側に設定する; ソフトウェア設定:6#システム側の設定 全ての接続ステーションのIPアドレスと操作ステーション名に重複がないか確認する; 複数プロジェクトの接続設定機能において、接続するプロジェクトとその詳細を定義する;具体的なパスは、Syster view\mypjt\common\multipjtであり、各操作ステーションにてそれぞれマルチプロジェクト操作監視機能を設定します;具体的なパスは:Syster view\mypjt\his0164\configuration\opecondef で、各HISを個別にダウンロードします; 下部「プロジェクト共通ファイル」5#システム側の設定 a. すべての接続ステーションにおけるIPアドレスと操作ステーション名に重複がないか確認する; b、「統一操作監視ステーション」(UHMIS)を生成する;具体的なパスは:Syster view\mypjt      c. 下部に「プロジェクト共通ファイル」と「ワークステーション一覧」があり、BCVの設定が行われる(6#システム側)。6#システム側で1つのBCVステーションが生成される; オフライン用BCV; 下装「作業台リスト」”; ソフトウェア構成:(1)6号システムにて3枚の制御グループ画面を作成し、5号システム内の重要な工程を呼び出して上位システムで操作・監視できるようにする。また、これらを6号システムのプロセス全体概観や重要な制御フローチャートにショートカットとして追加することも可能。 (2)同様に、5号機に6号機の重要な作業位置を追加し、相互に操作や監視を行うことも可能である。 (3)制御グループ内で5#システムのワークポジションを呼び出す形式は:ワークポジション名+@+プロジェクトIDです。 四、付録:以下に、ユーザーから寄せられた質問への解決策を記載します。
問題1:横河は、パルス出力が24VDVのカードを提供できますか? 回答:ADM51T/C-2では、接点出力またはパルス型出力として定義でき、最大感知電圧は30VDCです。 問題二:PID-STC調節器において、純遅れ時間が10分の調節を実現できるか? 回答:CS3000システムでは、自己調整型レギュレータはこのような機能を提供できませんが、「デッドタイム」機能ブロックを追加し、調整画面のパラメータSMPLでデッドタイムを設定することで、10分間の遅延時間を得ることができます。
Reply #82015-12-29
複数のプロジェクト用ソフトウェアパッケージを購入し、さらにAVR10Dを加えれば、ドメイン間通信が実現できます
Reply #92015-12-29
まず、単一プロジェクトなのか複数プロジェクトなのかを確認する必要があります。複数プロジェクトの場合は、複数プロジェクト接続ソフトウェアパッケージを購入する必要があります。 ネットワークのタイプも確認する必要があります。2つのドメインがどちらもVnet/IPネットワークの場合は、レイヤ3スイッチを購入する必要があり、横河製のレイヤ3スイッチを購入することをお勧めします。ヨコガワのスイッチはヘルツマンのラベルが付いています。 一方がVnetで、もう一方がVnet/IPの場合は、AVR10Dを購入する必要があります。 両方ともVnetの場合は、BCVを購入する必要があります。 基本的にはこれでいいです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.