يحتاج مضخة الضغط العالي لعملية الأسمدة العكسية إلى مفاتيح حماية للضغط المنخفض عند المدخل والضغط العالي عند المخرج، فكيف يتم توفير هذا الحماية؟ كيف يتم التسلسل؟
الوظيفة الرئيسية للحماية من الضغط المنخفض هي منع انسداد المرشح الوقائي، مما قد يؤدي إلى حدوث ظاهرة التكثيف في المضخة، بينما تهدف الحماية من الضغط المرتفع عادةً إلى تجنب تشغيل المضخة لفترات طويلة بتدفق منخفض. لذلك، من الضروري مقارنة ذلك بمنحنى أداء الضخ: 1. يتم تحديد قيمة الربط للضغط المنخفض على أساس الضغط الذي يعمل عنده الضخ في ظروفه الطبيعية، بالإضافة إلى ضغط البخار المشبع الناتج عن درجة حرارة الماء في تلك الظروف، مع إضافة هامش قدره 0.1 كيلوغرام ; 2. يتم ضبط قيمة الحماية من الضغط العالي عند المخرج على مستوى الضغط المقابل لأدنى تدفق للمضخة، ثم يتم خصم 0.05 كيلوغرام (وذلك بسبب أخطاء مفتاح الضغط). للإطلاع فقط.
شكرًا لردكم! هل يوجد قيمة محددة للضغط عند مدخل ومخرج الضخ؟ فعندما يكون الضغط عند المدخل أقل من القيمة المحددة أو الضغط عند المخرج أعلى منها، هل يتوقف الضخ تلقائيًا؟ كيف تم إيقافه؟ يجب أن يكون الأمر متعلقًا بإشارات منخفضة الجهد أو عالية الجهد مرتبطة بالإشارات الكهربائية.
ليس من الواضح حجم نظامك؛ فإذا كان النظام كبيرًا، فعادةً ما يتم التحكم فيه عبر تقنية PCL، وربما يكون هناك مضخة ضغط احتياطية أيضًا. في هذه الحالة، عادةً ما يتم التحكم في تشغيل المضخة الاحتياطية عبر نظام PLC، بحيث يستمر النظام في العمل. أما الأنظمة الصغيرة، مثل أنظمة التنقية بالتناضح العكسي بسعة 1 متر مكعب في الساعة، فعادةً ما يتم التحكم فيها عبر نظام كهربائي (ريليهات + مؤقت)، وهو أمر مريح للغاية. لقد استخدمت من قبل نظامًا صغيرًا كهذا، وتم ذلك بهذه الطريقة، وكان فعالًا جدًا.
النظام كبير نسبيًا، وهو نظام المعالجة بالأغشية الكامل لمحطة توليد الطاقة. لقد تعلمت بالفعل، شكرًا جزيلًا!
يتحدد ذلك حسب العملية المستخدمة؛ فعادةً بعد تركيب مفتاح الضغط، يمكن أولاً إصدار إنذار، ثم اختيار التوقف بعد حدوث إنذار عالٍ جداً أو منخفض جداً.
هل تقصد إنذار مستوى السائل في خزان المياه؟