Thread Content
यदि फ्यूल ऑयल पंप ओवरलोड हो जाए, तो क्या करें? कार्य-परिस्थितियों में, ईंधन तेल का घनत्व 1.03 है। ; पंप: 8 घन/घंटा ; ऊँचाई: 120 मीटर ; प्रवेश बिंदु: dn50, निकास बिंदु: dn40 ; क्या पंप बदले बिना कोई अन्य उपाय है? मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद।
क्या यह चयन संबंधी समस्या के कारण है, या किसी अन्य कारण से? यदि चयन संबंधी समस्या है, तो मोटर को फिर से बदल देना चाहिए, या फिर बड़े आकार की मोटर लगानी चाहिए; कटिंग इम्पेलर को भी बदला जा सकता ह ; यदि कोई अन्य कारण है, तो: 1. अत्यधिक भार। ; 2. मोटर का वोल्टेज बहुत अधिक या बहुत कम है। ; 3. यदि मोटर लंबे समय तक नमी के संपर्क में रहे, या अम्लीय गैसों के कारण क्षतिग्रस्त हो जाए, तो इसकी इन्सुलेशन प्रतिरोधकता कम हो जाती है। ; 4. मोटर के बेयरिंगों में तेल की कमी होना, सूखने की स्थिति होना, या रोटर का यांत्रिक भाग सही तरीके से संरेखित न होना – इन कारणों से मोटर में प्रवाहित होने वाली धारा न ; 5. मैकेनिकल ट्रांसमिशन सिस्टम में कोई खराबी होना आदि।
मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि इसकी चिपचिपाहट बहु इसकी वजह से कोई भी व्यक्ति वहाँ से हिल नह
यदि मशीन संबंधी कोई समस्या न हो, तो ईंधन तेल के तापमान को उचित रूप से बढ़ाकर उसकी चिपचिपाहट को कम किया जा सकता है; इससे विद्युत प्रवाह में थोड़ी कमी आ सकती है। वैसे, आपके अनुसार तेल का घनत्व 1.03 है… यह तो भारी तेल ही है, है ना? क्या यह बहुत भारी है?
संलग्न मोटर की शक्ति कितनी है? संचालन के दौरान धारा बहुत कम है। यह ऊर्ध्वाधर पंप है या क्षैतिज पंप? आंकड़े मिल जाने से काम आसान हो जाएगा।
इसके बारे में विचार किया जा सकता है: मोटर को बदलना, पंप की क्षमता को कम करना, प्रवाह दर को कम करना, या घनत्व को कम करना।
यदि पंप बदलना संभव न हो, तो मोटर बदलने पर विचार किया जा सकता है! मोटर की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है; या फिर प्रक्रिया के अनुसार प्रवाह दर एवं ऊँचाई का निर्धारण किया जा सकता है। यदि पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध हों, तो आयरनपंक्चर को छोटा करके मोटर की शक्ति को कम किया जा सकता है!
अगर इसकी जगह गियर पंप या स्क्रू पंप इस्तेमाल किया जाए, तो कोई समस्या नहीं होगी।
वॉल्यूम पंप, या सेंट्रीफ्यूगल पंप? उच्च दबाव एवं कम प्रवाह दर को देखकर ऐसा लगता है कि यह एक वॉल्यूम पंप ही है। क्या यह ओवरलोड, आउटलेट पर अत्यधिक दबाव (बैकप्रेशर) या इनलेट पर बहुत कम दबाव के कारण हो रहा है? यदि यह सेंट्रीफ्यूज पंप है, तो यह किस प्रकार का पंप है? वर्टेक्स पंप?