HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Verwirrend: Fran-Serie A/B, Rohrleitungsserien Ia, Ib, II, metrisch, imperial, europäische und amerikanische Normen

2016-05-25View Original

Thread Content

Ich bin gerade erst mit der Verrohrung in Berührung gekommen und verstehe das nicht. Ich habe viele Beiträge von HaiChuan gelesen, aber ich bin immer noch verwirrt. Gibt es jemanden, der mir das System erklären kann – und auch sagt, wie man es verwendet sowie was wozu gehört? Vielen Dank! !
Reply #22016-05-25
Seite 5 von HG/T 20592-2009 sowie HG/T 20553-2011 – diese beiden Normen können im Grunde genommen die Bedeutung dieser Codes erläutern.
Reply #32016-05-25
Danke, wie wird das dann bei der Verwendung abgeglichen?
Reply #42016-05-26
Ich erinnere mich, dass in der Schweißwerkstatt überall Stempel mit „A***“ verwendet wurden, was dem „B***“ entspricht. Die * dahinter legen wir selbst fest; ansonsten weiß ich es nicht
Reply #52016-05-26
Ich sage es selbst – zeigt mir bitte meine Fehler. Die Rohre werden in Serie A (großer Rohrdurchmesser) und Serie B (kleiner Rohrdurchmesser) unterteilt. Beim Verbinden von Flanschen mit Rohren können PN-Flansche (europäische Norm) sowohl mit Rohren der Serie A als auch mit Rohren der Serie B verbunden werden. Bei der Verbindung mit Rohren der Serie B muss nach der DN-Zahl „B“ angegeben werden; bei der Verbindung mit Rohren der Serie A wird „A“ nicht angegeben ; Class-Serie-Flansche (US-Norm) können nur mit Rohren mit großem Durchmesser (Series A) verbunden werden. Dabei werden die Rohre der Serie A (großer Durchmesser) in Ia und Ib unterteilt; der Unterschied zwischen den beiden liegt nur im Nachkommastellenwert des Außendurchmessers – kann man diesen also als eine Art Unterscheidungskriterium betrachten? Bitte helfen Sie mir bei der Korrektur, danke
Reply #62016-05-26
Die A-Serie weist nicht unbedingt große Rohrdurchmesser auf; die Rohrdurchmesser der A-Serie liegen zwischen DN300 und DN1200 – das sind kleinere Werte im Vergleich zur B-Serie
Reply #72016-05-26
Es handelt sich im Grunde um einen Unterschied in den Außendurchmessern. Einige Spezifikationen sind im Wesentlichen identisch, während andere völlig unterschiedlich sind. Zum Beispiel: 2“ = DN50. Der Außendurchmesser A beträgt 60,3, bei B hingegen 57. A entspricht dem amerikanischen Maßstandard, B dem in China üblichen Maßstandard. La = Lb = A = amerikanischer Maßstandard; II = B = chinesischer Maßstandard. Es gibt also sowohl den chinesischen als auch den europäischen Maßstandard
Reply #82016-05-27
Flansche A/B bezeichnen Größen ab DN600; die Flansche werden aufgrund unterschiedlicher Bolzellöcher in A/B unterteilt; Die Rohrserien Ia, Ib und II weisen unterschiedliche Außendurchmesser auf. Der Außendurchmesser von Ia entspricht dem amerikanischen Standard und wird heute häufig verwendet. Ib ist ein gerundeter Wert der Ia-Serie. Die Serie II wird selten verwendet. Man kann sich HG 20553 ansehen – die europäischen und amerikanischen Standards sind somit die Entwicklung zweier unterschiedlicher Systeme. Jedes davon geht. Es wird je nach Projekt entschieden.
Reply #92016-05-30
Persönliche Ansicht: Was die Serie angeht, die eng mit der Branche verbunden ist, in der sich das Projekt befindet – beispielsweise die aufstrebende Petrochemiebranche gegenüber traditionellen Branchen – sowie die Software, die von den Entwurfsbüros verwendet wird, und die gängigen Praktiken dieser Büros: Welche Serie verwendet wird, ist dabei nicht so wichtig. Entscheidend ist, dass die Beschaffung korrekt erfolgt, sonst kann es bei der Installation **Probleme geben: Die Rohre, Flansche usw. müssen perfekt zueinander passen; Achten Sie besonders auf die Anschlussflansche der Instrumente und die Flansche der Rohre.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.