Thread Content
¿Se puede extraer el líquido por debajo de la placa flotante en un tanque con techo flotante interno y sellado con nitrógeno, cuando el nivel de líquido está bajo? La norma SH/T3007 establece que no se debe extraer el líquido, ya que se teme que llegue a la fase gaseosa. Pero como he aplicado un sello de nitrógeno, ¿sigue siendo necesario tenerlo en cuenta?
No se permite. Quinta prohibición de las diez normas para las zonas de riego: durante el funcionamiento de los tanques con tapa flotante, esta no debe descender hasta el fondo; además, puede haber aire en el espacio intermedio, lo que podría generar gases explosivos
Pero he añadido un sello de nitrógeno, lo que permite aislar completamente el aire. ¿Es necesario tener eso en cuenta también?
Una prohibición es una prohibición; no se mencionan condiciones excepcionales Si se hace de esa manera y uno cree que no hay problema, que nada ha sucedido y que nadie lo ha descubierto, entonces, por supuesto, no hay problema. Pero si ocurre algo, o incluso si no ocurre nada pero se descubre una infracción, entonces se trata de un accidente por negligencia, sin excepciones.
De hecho, yo también investigué. La prohibición no menciona específicamente el uso de sellos de nitrógeno; la razón es evitar explosiones debido a la entrada de aire. Pero al utilizar sellos de nitrógeno, en realidad no hay posibilidad de que entre aire. Por eso tengo dudas. Ciertamente, como diseñadores debemos ser cautelosos, pero a veces es malo tomar decisiones drásticas sin cuestionar nada. Muchas normativas son, en realidad, demasiado rígidas
Muchas gracias por decirlo: handshake
El sellado con nitrógeno es una técnica que, en ocasiones, deja de funcionar y sigue representando un riesgo de seguridad. Para evitar tales riesgos, son necesarias otras técnicas; Así que, ¿no sería más sencillo simplemente prohibirlo? ¿Por qué tiene que ser algo por debajo de la plataforma flotante? Es solo para ahorrar algo de capital circulante. Pero, en aras de la seguridad, es mejor no ahorrar.
Bueno, por ahora solo puedo convertir el frasco en uno no estándar. Sí, al final no quedará dinero, así que es mejor ser precavidos. Muchas gracias :)
Bueno, por ahora solo puedo convertir el frasco en uno no estándar. Sí, al final no quedará dinero, así que es mejor ser precavidos. Muchas gracias :)
El sellado con nitrógeno se realiza por encima de la plataforma flotante; su principal objetivo es evitar que ocurran accidentes debido a la extracción de presión en el tanque