Thread Content
Me gradué de la universidad en 2015 y ahora trabajo en una planta de refino químico, en el área de reforma catalítica. Actualmente me siento bastante perdido. Por ejemplo, ayer la presión en la torre de estabilización (torre de destilación) era demasiado alta. El técnico indicó que se debía reducir el flujo de retorno. No logro entenderlo: si se reduce el flujo de retorno, ¿no debería aumentar aún más la estabilidad en la parte superior de la torre? De esa manera, ¿no entraría aún más líquido a la torre? Pero la realidad es que, en cuanto aumenta la temperatura en la cima de la torre, la cantidad de gas seco en el tanque de reflujo disminuye de inmediato. ¡Ayuda, por favor! El problema puede ser bastante tonto; por favor, no se enojen
La presión en la torre de destilación está relacionada con la presión en el tanque de retorno. Cuando el flujo de gas seco disminuye, la presión también disminuye. La presión está relacionada con la apertura de la válvula de regulación del gas seco que se envía hacia afuera, o bien con la presión de contrapresión. El retorno sirve para controlar la temperatura de la torre de destilación: cuanto menor sea el flujo de retorno, mayor será la temperatura, y se extraerán más componentes. En ese caso, el nivel líquido en el tanque de retorno aumentará. ¿Acaso su tanque de retorno tiene una parte del contenido que se envía hacia afuera? Además, ¿puede ver si ajustar el flujo de retorno permite regular la presión? Para ajustar la calidad en la parte inferior o superior de la torre de control de reflujo, la presión se controla mediante la apertura de la válvula de regulación del gas seco que se envía hacia afuera. Revise sus curvas para ver si la calidad es adecuada
Nuestro tanque de reflujo de destilación cuenta con control automático de la presión; cuando esta varía, la válvula de regulación se ajusta automáticamente. Si se utiliza un sistema manual para mantener la presión constante, entonces habría que abrir más la válvula de regulación
Nosotros controlamos la presión mediante válvulas de control automático. Solo que ahora, después del control de presión, el flujo se dirige hacia la salida del compresor de la torre de estabilización en el proceso de craqueo catalítico. La presión en esa ruta es bastante alta; incluso cuando las válvulas de control se abren al 100%, la presión sigue aumentando. No queremos utilizar la llama de quema, ya que eso sería un desperdicio. Ese día, después de que se produjo el reflujo, la temperatura en la parte superior de la torre aumentó. Pero, por otro lado, la cantidad de gas seco en el tanque de reflujo disminuyó. No logro entenderlo
¿Estás revisando si hay algún otro efecto? Eso no tiene sentido. ¿Tus tanques de reflujo para la destilación cuentan con un sistema de deshidratación? ¿La presión es fluctuante o sigue aumentando? ¡Considere la posibilidad de que haya un problema con el agua! ¿Acaso también hay fluctuaciones si existe un límite?
El reflujo corresponde a los componentes ligeros. Se exige que la temperatura en la parte inferior de la torre permanezca constante; por lo tanto, el reflujo ocurre más rápidamente que el ascenso del aceite desde esa zona. Al disminuir el reflujo, menos aceite asciende dentro de la propia torre