¿Qué efecto tiene una presión negativa elevada en el tanque de aislamiento del medidor de caudal por placa de orificio en la medición de la diferencia de presión? ¿Demasiado alto o demasiado bajo? Amigos expertos, ¿alguien puede ayudarme a resolverlo?
Una presión negativa elevada en el lado del tanque de aislamiento hace que la diferencia de presión disminuya, lo que a su vez provoca que los resultados de medición sean más bajos
Deben cumplir con los requisitos de la norma GB 50093-2013, “Normas para la construcción y control de calidad en proyectos de instrumentación automática”.
Cuando la presión en el lado positivo es alta, la diferencia de presión aumenta y los resultados de las mediciones son elevados. Cuando la presión en el lado negativo es alta, la diferencia de presión disminuye y los resultados de las mediciones son bajos. Por lo general, si la altura de instalación no es la misma, es necesario realizar un reajuste. Además de la diferencia en la altura de instalación, los diferentes niveles del líquido dentro del tanque también pueden afectar los valores de medición
En general, la altura de instalación no puede ser exactamente la misma, y el nivel del líquido dentro del tanque tampoco puede ser idéntico. Por lo tanto, es recomendable realizar un ajuste antes de poner en funcionamiento el medidor de caudal, a fin de eliminar los efectos causados por estas diferencias de altura.
Muchas gracias. ¿Qué diferencia hay si no se realiza la migración y simplemente se ajusta a cero?
Este mensaje fue editado por última vez por cqdfwy el 29-7-2016 a las 11:56. Depende de las características específicas del transmisor de diferencia de presión que esté utilizando. Para ajustarlo a cero, basta con no cambiar el rango de medición del transmisor (no se refiere al límite superior de medición, sino al valor que resulta de la diferencia entre el límite superior y el límite inferior de medición). Los transmisores inteligentes actuales ya no cuentan con un mecanismo independiente para el desplazamiento del punto cero; en su lugar, se utiliza el ajuste de cero para lograrlo.
Hay un efecto: el valor de la diferencia de presión será menor que el valor real...