Bei unserem Durchflussmesser mit Lochplatte zur Gasmessung ist die Anzeige zu hoch. Wir haben vor Ort den Nullpunkt überprüft (Ventile in den Druckkammern geschlossen, Ausgleichsventil geöffnet) – das Display zeigte 51 %. Wir vermuten, dass es irgendwo eine Verstopfung gibt. Aber die Frage zur Verarbeitung zeigt, dass das Medium sehr sauber ist und ein Gas, das keine Verstopfungen verursacht. Dann haben wir die Spaltenüberschriften angeordnet. Die schließlich eingegebene Tabelle zeigt die richtigen Werte. Warum geht der Anzeigewert nicht auf Null zurück? Als ich nach ein paar Stunden erneut den Durchfluss überprüfte, war dieser immer noch nicht stabil und stieg langsam an. Was ist da los? Ist das Gerät defekt? Ich bitte die Experten um Rat
“Nachdem die Überschriftenzeile angepasst wurde, funktionierte alles wieder normal. In Zukunft wird die Größe allmählich zunehmen – vermutlich gibt es im Druckleitrohr (für die Messung des positiven Drucks) Ansammlungen von Flüssigkeit...
Überprüfen Sie den eingestellten Messbereich – versuchen Sie, an beiden Enden auf den atmosphärischen Druck zurückzukehren. In der Regel ist die Abweichung vom Nullpunkt nicht allzu groß
Gibt es ein Problem mit dem Drei-Valve-Set? Man kann doch einfach einen Blick hineinwerfen
Drei Schritte zur Uhrreparatur: Messen, Demontieren, Ersetzen; Hier kann man zuerst den dritten Schritt ausführen: Einen neuen, identischen Tisch verwenden und schauen, wie er angezeigt wird. Wenn alles normal ist, liegt das Problem am Tisch; andernfalls...
Nachdem die Ventile der Über- und Unterdruckkammer geschlossen, das Ausgleichsventil geöffnet sowie die Entlüftungsstopfen auf beiden Seiten entfernt wurden, kehrte der Anzeiger immer noch nicht auf Null zurück
Peng Jun, veröffentlicht am 2016-8-2 18:43: Die Drei-Valve-Gruppe sollte in Ordnung sein; die Tests mit der Drei-Valve-Gruppe ergaben normale Ergebnisse
Der Lochblech-Durchflussmesser ist ein Differenzdruck-Durchflussmesser. In Ihrem Fall sind sowohl die Druckkammern für den positiven als auch für den negativen Druck geschlossen, während der Entlastungskanal geöffnet ist. Wenn der Messwert auf Null gesetzt wird, funktioniert das Gerät normal. Wenn dies nicht möglich ist, liegt entweder ein Defekt am Messgerät vor oder die Ventile sind verstopft.
Erstens: Prüfen Sie, ob der Header des Checklists ordnungsgemäß auf Null eingestellt ist – es muss auf Leerstand auf Null gesetzt werden! Man nimmt einfach die Überschriften ab und stellt dann auf Null! Zweitens: Ihre Installationsmethode! Der Druckmessschlauch für Gas muss schräg nach oben installiert werden! Falls sich Flüssigkeit ansammelt, fließt sie automatisch zurück in die Leitungen! Es beeinträchtigt die Messung nicht! Es wird auch empfohlen, zu überprüfen, ob Ihre Vorgehensweise korrekt ist!