Problemas con el rango de medición del instrumento

2016-08-19View Original

Thread Content

He instalado un medidor de caudal de vapor, cuyo rango de medición es de 0 a 20 toneladas. Normalmente, el caudal de vapor es de algo más de 7 toneladas. Si el rango se cambia a 0-15 toneladas, ¿cambiará el caudal de vapor? ¿Seguirá siendo de algo más de 7 toneladas? Por favor, que alguien experto lo explique. Gracias -
Reply #22016-08-19
No hay cambios en PV. Cambiar el rango solo modifica el valor de MA que se obtiene como salida
Reply #32016-08-19
Los valores de medición no cambian; solo el valor en miliamperios de tu salida es diferente
Reply #42016-08-20
Depende del tipo de medidor de flujo. Si se trata de un medidor de flujo por diferencia de presión, podría ser necesario realizar nuevos cálculos.
Reply #52016-08-20
Para cambiar el rango, es necesario proporcionar nuevamente los parámetros al fabricante para que calcule y reemplace el medidor de flujo. Si solo se modifica la configuración del rango en el instrumento de display, los resultados de medición serán más bajos que los reales...
Reply #62016-08-20
Depende de qué tipo de medidor de flujo sea. Un ex colega mío cometió este mismo error. Se pensaba que cambiar el rango no afectaría a la medición, pero resulta que se trataba de un medidor de caudal por diferencia de presión; después de cambiar ese valor, la medición quedó correcta. Pero en cuanto cambia el flujo, los parámetros de medición se descontrolan
Reply #72016-08-20
En el caso del caudal por diferencia de presión, es necesario realizar un nuevo cálculo, ya que existe una relación entre el rango de la diferencia de presión y el rango del caudal

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.