Thread Content
¿Qué se debe tener en cuenta al instalar y ajustar por primera vez un medidor de caudal por diferencia de presión con tres grupos de válvulas? ¿Se permite que haya burbujas en las tuberías de transmisión de presión? ¿Es lo mismo si el medidor cuenta con tanque de condensación o no?
En primer lugar, no deben haber burbujas dentro del tubo de presión; los modelos con tanque de condensación pueden reducir las fluctuaciones
Para medir el vapor se necesita un tanque de condensación.
Ven a aprender un poco; nunca se ha probado···················
Puede consultar el manual de instalación de los instrumentos para conocer las tuberías de instalación.
Antes de la instalación y puesta en marcha, es necesario calibrar el medidor de flujo con un instrumento de referencia en estado estático. Durante la puesta en marcha, primero se debe abrir la válvula de equilibrio para llenar el dispositivo con líquido de condensación. Al verter el líquido de condensación, es preciso abrir la salida de gases para que estos puedan salir; una vez que los gases hayan salido por completo, se cierra dicha salida. Al ponerlo en funcionamiento, se debe cerrar la válvula de equilibrio. El tanque de condensación sirve para reducir la pérdida de líquido en las tuberías de presión positiva y negativa, lo que permite obtener mediciones más precisas. Sin embargo, en la actualidad los transmisores miden desplazamientos muy pequeños en la cámara de membrana, por lo que no es necesario utilizar un tanque de condensación y el error de medición es bajo.
En lugar de recoger el condensado en un recipiente, se deja que el vapor del medio se condense por sí mismo y forme agua de condensación. ¿Qué tipo de escape es ese?
Este mensaje fue editado por última vez por cqdfwy el 16-9-2016 a las 10:58. 1. Si se activa el transmisor, hay que esperar a que el vapor del medio se condense en agua de condensación. Si no se espera a que esto ocurra, el transmisor se dañará rápidamente; 2. Si no se activa el transmisor, hay que esperar a que el vapor del medio se condense en agua de condensación antes de encender el medidor. ¿Hasta cuándo habrá que esperar? 3. Además, al depender la formación del agua de condensación del vapor presente en el medio, ¿se puede garantizar que la velocidad de condensación del vapor en las tuberías de conducción de presión positiva y negativa sea siempre la misma? No necesariamente. Por lo tanto, generalmente se vierte agua directamente en el tanque de condensación (teniendo cuidado con la evacuación de gases). De esta manera, se asegura que la altura del agua en las tuberías de presión positiva y negativa sea la misma; así, las presiones adicionales que actúan sobre las cámaras de presión positiva y negativa del transmisor se compensan mutuamente, lo que garantiza una medición precisa. Al mismo tiempo, también se garantiza la temperatura de funcionamiento del transmisor.
No se permiten burbujas; los equipos con tanque de condensación deben tener el líquido aislante instalado de antemano.