La vibración instantánea de la carcasa del sistema Bentley alcanza su valor máximo

2016-10-06View Original

Thread Content

La sonda de aceleración sensible a la presión del sistema Bentley detecta las vibraciones de la carcasa del cárter; los datos en el PLC muestran con frecuencia que se ha superado el rango de medición, aunque en realidad las vibraciones no son tan intensas. Si realmente fueran tan grandes, no sería posible que solo un indicador mostrara que se ha superado el rango de medición (en un cárter hay 16 sondas de detección). Se ha cambiado la ruta de retorno a la línea de respaldo, pero aún se produce un fenómeno de sobrecorrido. ¿Cuál es la razón específica? ¿Está rota la sonda?
Reply #22016-10-06
La conexión que debería hacer el propietario del sistema sería: sonda – conversor – sistema Bentley. Primero, se debe cambiar el canal de la tarjeta por uno de otro punto de medición funcional; si eso no funciona, entonces hay que cambiar el conversor. Si aún así no funciona, solo queda esperar a que el sistema se detenga para poder reemplazar la sonda.
Reply #32016-10-06
Sonda directa ---- Sistema Bentley ---- Sistema PLC. Normalmente, los valores de medición son de 0,3 gpk; solo ocasionalmente se supera el rango permitido, llegando a 10 gpk. Afortunadamente, no existe un sistema de bloqueo automático, de lo contrario, la unidad ya habría detenido su funcionamiento en varias ocasiones. Se puede probar cambiando de canal; la sonda no debería tener ningún problema, ¿verdad?
Reply #42016-10-06
Se ha reemplazado el cable. Pruebe a limpiar las conexiones del cable coaxial con alcohol. También pruebe a cambiar el canal; si eso no funciona, solo queda detener la máquina para reemplazar la sonda. He tenido casos en los que había problemas con el tramo de cable que conecta el conversor; la amplitud de las señales aumentaba repentinamente y luego volvía a disminuir. Al final, bastó con reemplazar ese tramo de cable para que todo funcionara bien.
Reply #52016-10-06
Se ha reemplazado el cable. Pruebe a limpiar las conexiones del cable coaxial con alcohol. También pruebe a cambiar el canal; si eso no funciona, solo queda detener la máquina para reemplazar la sonda. He tenido casos en los que había problemas con el tramo de cable que conecta el conversor; la amplitud de las señales aumentaba repentinamente y luego volvía a disminuir. Al final, bastó con reemplazar ese tramo de cable para que todo funcionara bien.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.