Thread Content
Este post fue editado por última vez por Un transeúnte apresurado el 05/03/2019 a las 09:32. ¿Existen requisitos específicos respecto al tamaño de los sumideros de contención en los diques contra incendios de las zonas de tanques de superficie? ¿Qué tamaño es adecuado?
¿De dónde proviene este concepto? No existe ese concepto.
Los pozos en la zona de tanques suelen ser pozos de válvulas, ¿verdad? Sirven para drenar las aguas residuales y la lluvia, además de cumplir una función de aislamiento y protección
Este mensaje fue editado por última vez por lovelife1997 el 27-10-2018 a las 11:18. En el diseño de los tanques de almacenamiento de combustible no se tiene en cuenta la posibilidad de eliminar automáticamente el agua de lluvia; en cambio, se piensa en cómo recolectarla. No lo entiendo. Si hay lluvias intensas que duren una semana, se producirán inundaciones, lo cual es muy molesto.
No es así. En las zonas de tanques, los sumideros deben estar diseñados para recoger principalmente el agua pluvial que proviene de las diques de protección contra incendios. Una vez que el agua haya sido extraída de las zonas de tanques, puede ser dirigida a los pozos de válvulas y a los pozos de sellado. Es importante tener dos sistemas de tuberías: uno para la evacuación del agua pluvial y otro para la evacuación de las aguas residuales
El tamaño del pozo está relacionado con el propósito para el que se diseña: ya sea como conexión entre el extremo del canal y la tubería que pasa por encima del dique, o bien para instalar válvulas de retención o dispositivos de drenaje de aceite en ese extremo; también puede servir como entrada para bombas durante situaciones de derrame de líquidos en las áreas de almacenamiento. Cada problema debe analizarse de manera específica; el diseño especializado en drenaje debe coordinarse bien con el área de almacenamiento y transporte.
Parece que no existen requisitos específicos establecidos al respecto. Se instalan zanjas de recolección porque los canales del área de tanques no pueden conectarse directamente al sistema de drenaje a través de los diques contra incendios. Las dimensiones del colector de agua pueden determinarse en función del tamaño y número de tuberías que se utilicen (normalmente son dos: una para la red de tuberías de agua limpia, y otra para la red de tuberías de aguas residuales o para la red especializada en manejo de agua pluvial en casos de emergencias). También es necesario tener en cuenta si es posible instalar pozos de válvulas, pozos de sellado acuático y otras instalaciones similares fuera del dique de protección contra incendios. Por lo general, trabajamos con tamaños de 1m*1m*1m de profundidad; además, la profundidad a la que se entierran las tuberías es de unos 0.6m a 0.7m, lo cual cumple perfectamente con los requisitos establecidos para la profundidad de entierro de las tuberías en el área de ingeniería hidráulica.
No existen datos específicos sobre el tamaño de los tanques de recolección; lo importante es la instalación del equipo de recolección de aceite que se elija