Thread Content
An der Anlage zeigte ein Durchflussmesser plötzlich einen Off-Schaltfehler an. Der Multimeter erhielt die Signale vom DCS – es handelte sich dabei um Signale des Durchflussmessers vor Ort. Der gemessene Wert lag bei 6,5 MA, was mit dem tatsächlichen Durchfluss übereinstimmte. Dennoch wurde auf dem Display ein Off-Schaltzustand angezeigt! ? Mit dem Prüfgerät wird ein 4-20mA-Signal erzeugt, das an den AI-Stromkanal des DCS gesendet wird. Der Testkanal funktioniert einwandfrei! Nach dem Austausch des AI-Kanals zeigt das System weiterhin einen offenen Signalweg an! (IOP), ich verstehe das überhaupt nicht – bitte helfen Sie mir! Mit dem Multimeter wurde gemessen, dass alle Signale vom System bis zum Feld in Ordnung sind; das Signal zeigt am System den Wert IOP an! ? ? ? ?
Wird das 4-20MA-Signal des Prüfgeräts an den AI-Stromkanal der DCS gesendet – zeigt das Display einen normalen Zustand an?
Es sollte kein Problem mit dem Kanal sein. Gibt Ihr Prüfgerät das Signal von den Geräten vor Ort oder von den Terminals im Kontrollraum aus?
Gibt es eine normale Signalausgabe vor Ort? Wechseln auf einen anderen Kanal immer noch? Ist die Spannung in Ordnung?
Bei Ihrem IOP+ tritt dieser Zustand erst ein, wenn die Eingangsspannung 20 MA übersteigt. Hat Ihr Signal einen Sicherheitsvorhang?
Ist es IOP oder IOP-? Aber es ist trotzdem ziemlich seltsam – man muss das noch einmal von vorne durchgehen.
Das Instrument ist defekt, wodurch der Antrieb den Lastaufwand des Instruments nicht bewältigen kann.
Mit dem Prüfgerät wird ein 4-20MA-Signal erzeugt, das an den AI-Stromkanal des DCS gesendet wird – der Testkanal funktioniert einwandfrei! Um das Problem zu finden, geht man nach dem AI-Kanal Schritt für Schritt mit dem Prüfgerät zurück – so wird das Problem schnell gefunden.
Welche Art von Sicherungsschranken wird verwendet – Zener-Schranken oder Trennschranken? Wenn es sich um einen Zener-Grid handelt, ist ein Problem durch Erdstörungen nicht auszuschließen. Man kann überprüfen, ob die Erde des Schaltbretts sowie die Erde der Karten korrekt funktionieren.