Thread Content
Actualmente, en los tuberías de gas de DN900 es necesario colocar soportes debajo de las curvas hacia arriba. ¿Según qué normativa debe diseñarse dicho soporte? (En las diagramas estándar de soportes para tuberías HG/T21629-1999, en la tabla de parámetros de las patas de soporte debajo de las curvas, el diámetro máximo de la tubería es DN600; no existe información para DN900)
Sería un problema si no hubiera algo al respecto. Habría que consultar con el departamento de estructuras. El diseño de los soportes para tuberías según HG/T21629 es bastante bueno; existe un rango permitido para la fuerza aplicada, y todo está calculado adecuadamente. Mientras se utilice dentro de ese rango, no hay de qué preocuparse. Pero si se trata de tuberías grandes como las de DN900, probablemente sea necesario informar al departamento de estructuras sobre las condiciones de carga, para que puedan diseñarlos adecuadamente~
Se recomienda entregar esta información sobre las cargas al equipo especializado en estructuras, para que sea él quien realice el diseño A veces, los soportes y pilares de mayor altura se entregan a la estructura con ciertas condiciones, para que el departamento especializado en estructuras realice los cálculos correspondientes. :)
600 es suficiente, ¿por qué necesitamos 900? ¿Qué altura tiene? Por lo general, la magnitud de la fuerza que deben soportar las patas de soporte es calculada y determinada por especialistas en análisis de esfuerzos. La instalación profesional solo plantea una condición.
También se puede colocar un soporte para tuberías debajo de la curva. A continuación, se utilizan pilares de hormigón armado. Sobre el pilar hay una placa de acero deslizante. ¡Es muy práctico fijar y delimitar en la placa de acero!