Am Gerät tritt ein Kontrollproblem sowie Lecks in den oberen und unteren Ventilen auf. Das Medium ist Dimethyldiethanolamin (armes Ammoniaklösung). Wie kann dieses Problem gelöst werden – und was sind die Ursachen?
Stellen Sie das System still und ersetzen Sie die Ventile. Ursache: 1. Qualitätsprobleme bei der Herstellung der Ventile ; 2. Mangelhafte Überprüfung: Ventile, die bei der Druckprüfung nicht bestanden haben, werden dennoch verwendet.
Die Amins Lösung ist N-Methyldiethanolamin. Die Korrosionswirkung der Aminalösung ist ziemlich stark. Die Ursache für die Korrosion liegt in der Regel in den thermisch stabilen Salzen; auch die Aminalösung selbst hat eine korrosive Wirkung. Auch bei uns treten Leckagen bei mehreren Handventilen zur Regulierung der Ammoniaklösung sowie bei Nebenleitungsventilen auf. Unsere Ventile werden seit zu langer Zeit eingesetzt. Wenn sie nur kurz genutzt werden, liegt das Problem entweder an der Qualität der Ventile oder am Material der Ventile. Weiß man nicht, welches Problem gelöst werden soll? Bei einem Leck im Regelventil kann man den Ventilstab des Messgeräts verwenden; bei einem Leck in dem Handventil bleibt nur die Ersetzung während einer Stilllegung übrig. Falls der Druck nicht sinken kann, weil der innere Leckstrom zu hoch ist, sollte es am Eingang des Turms noch eine weitere Ventil geben, die zur Begrenzung verwendet werden kann.
Die arme Ammoniaklösung enthält zu viele Verunreinigungen. Hauptsächlich ist es die abtragende Korrosion der Ventilplatten durch Stabilisierungssalze – daher werden Edelstahlventile verwendet. Die Ventile sollten möglichst nicht zur Drosselung verwendet werden; die Drosselung erfolgt durch Regulierventile. Die Aminsäurelösung wird regeneriert.
Die Steuerventile sind nicht in Ordnung – bei uns in der Fabrik sind die Druckminderer nach zehn Jahren immer noch wie neu.
Zunächst sollte man die Qualität der Ventile in Betracht ziehen
1. Qualitätsprobleme mit den Ventilen. 2. Ist der Drucktest der Ventile erfolgreich verlaufen?
Ersetzen Sie die Ventile – wir haben bereits viele Dämpferventile in unseren Anlagen ersetzt, und es gibt noch viele weitere, die ausgetauscht werden müssen.