Unser Siemens S7-200 verfügt über eine 485-Verbindung, die über die Pins 3 und 8 des Ports 0 mit dem System von Zhejiang University of Technology verbunden ist – die Kommunikation funktioniert einwandfrei. Aufgrund der großen Entfernung wurde nun eine weitere Bedieneroberfläche vor Ort installiert; dabei wurde das Modell Stepco 4532TE verwendet. Doch es ist nicht möglich, diese Bedieneroberfläche mit der bestehenden 485-Leitung zu verbinden. Auch wenn man die Pins 3 und 8 des Ports 1 des PLC zur Bedieneroberfläche verwendet, funktioniert die Kommunikation weiterhin nicht. Ist es ein Problem mit dem PLC oder wurde die Mensch-Maschine-Schnittstelle nicht richtig eingestellt?
PORT 0 kann sowohl als MODBUS RTU-Hauptstation als auch als Slave-Station fungieren. PORT 1 kann nur als Hauptstation verwendet werden. Das ist der Hauptunterschied zwischen den beiden Ports; dadurch muss der Touchscreen als Slave eingerichtet werden. Die Ports 200 sind 3 und 8, wie ist es mit den Anschlüssen für den Touchscreen?
Mein Touchscreen 6 kostet 1 Stück, außerdem gibt es noch einen 5-poligen Anschluss für Signal und Masse
Es sollte doch möglich sein, den DCS über Signalleitungen zu verbinden – bei uns wird es genau so verbunden
Zunächst werden die Pins 3 und 8 des Ports 1 des PLC mit der Mensch-Maschine-Schnittstelle verbunden. Da eine normale Kommunikation mit dem DCS möglich ist, bedeutet das, dass die internen Kommunikationsprogramme sowie die Adressen der Variablen im PLC bereits korrekt eingestellt sind – somit kann ein Problem am PLC ausgeschlossen werden. Es muss überprüft werden, ob die Adressen des Touchscreens korrekt sind sowie ob die Einstellungen innerhalb des Touchscreens mit den Adressen der Variablen übereinstimmen