¿Algún experto podría indicarme cómo calcular la cantidad de agua que debe utilizarse en las torres de enfriamiento por pulverización de gases? ¿Se basa el cálculo en la relación gas-líquido?
No se puede basarse simplemente en la relación gas-líquido; también es necesario calcular la cantidad de calor
Actualmente, las torres de enfriamiento diseñadas por nuestra empresa, según los cálculos de equilibrio térmico, requieren una cantidad muy pequeña de agua de refrigeración, ya que se calcula la energía que debe eliminarse del gas para lograr su enfriamiento. Pero en la práctica, la carga térmica de las torres de refrigeración utilizadas en nuestros equipos es mucho mayor de lo esperado. No entendemos cómo se ha configurado todo esto
Introduzca los parámetros: parámetros de diseño y parámetros calculados en la práctica
Se trata de un proyecto actualmente en fase de diseño, con un volumen de gases de escape de 100.000 Nm3/h. La densidad de estos gases es de 1,3 kg/m3. La temperatura de entrada a la torre de enfriamiento es de 45 °C; se requiere que esta temperatura disminuya en 10 °C, por lo que la temperatura de salida debería ser de 35 °C. La temperatura de entrada del agua de refrigeración a la torre es de 32 °C, mientras que la temperatura de salida es de 40 °C. Según estos cálculos, solo se necesitan 41,4 m3/h de agua para el enfriamiento. Sin embargo, en proyectos anteriores hemos utilizado torres de enfriamiento con una capacidad de 800 m3/h. ¿Podrían indicarme qué hacer?
A simple vista, la diferencia de temperatura para la transferencia de calor es demasiado pequeña. Preste atención: cuando la temperatura del aire de los gases de escape disminuye en 10 °C durante el funcionamiento real del proyecto, ¿cuáles son las temperaturas del agua de enfriamiento al entrar y salir de la torre? Si la diferencia de temperatura es pequeña, entonces se necesita una gran cantidad de agua para el ciclo.
La diferencia de temperatura en la supervisión del DCS durante su funcionamiento real es muy pequeña. Si se reduce la cantidad de líquido utilizado para el rociado, existe la preocupación de que no haya suficiente área para el rociado. La torre de rociado diseñada actualmente tiene un diámetro de DN4600. ¿Cómo se puede determinar si este diámetro es suficiente para el volumen de líquido necesario para el rociado? Por favor, denme alguna sugerencia
Se puede consultar el algoritmo del intercambiador de calor; el cálculo del equilibrio térmico no es aplicable.
Simularlo con software por uno mismo, para que el fabricante de componentes de la torre lo verifique. La diferencia de temperatura es pequeña; ¿por qué no reciclar el agua que se encuentra en la base de la torre hacia su parte superior?
La cantidad de agua necesaria, calculada en función de las calorías, es realmente muy pequeña. Pero si no se mantiene la relación entre gas y líquido, no es posible pulverizar de manera uniforme una cantidad tan grande de gas