Sobre el problema del rango de medición del caudal

2016-09-06View Original

Thread Content

Tomando como ejemplo un medidor de caudal cuyo rango de medición es de 25 a 250 m3/h, solemos elegir uno cuyo rango sea de 0 a xx m3/h; Supongamos que se elige un rango de 0~50 m³/h. Pero, ¿los valores que realmente se pueden medir son solo 25~50? ¿Se muestra 0 para cualquier caudal inferior a 25?
Reply #22016-09-06
Lo que se puede mostrar es del 0 al 50, a menos que se active la función de corte de flujo reducido
Reply #32016-09-06
El rango de uso es de 25 a 250. ¿Es que no se puede medir un caudal inferior a 25, o bien la medición no es precisa?
Reply #42016-09-06
Para poder medir con precisión cualquier caudal, es necesario que este fluya a través de la tubería por completo. Por eso, en muchos casos se aplica un umbral mínimo de caudal; de esta manera, se evitan mediciones erróneas. Es decir, si el caudal es inferior a ese valor, se considera como 0
Reply #52016-09-06
Tomando como ejemplo un medidor de caudal cuyo rango de medición es de 25 a 250 m3/h, solemos elegir uno cuyo rango sea de 0 a xx m3/h; Supongamos que se elige un rango de 0~50 m³/h. Pero, ¿los valores que realmente se pueden medir son solo 25~50? ¿Se muestra 0 para cualquier caudal inferior a 25? El rango de uso es de 25 a 250. ¿Es que no se puede medir un caudal inferior a 25, o bien la medición no es precisa? Se obtendrán lecturas por debajo de 25, pero el rango de 0 a 25 está fuera del alcance, por lo que no se garantiza la precisión. Las lecturas entre 25 y 50 son exactas
Reply #62016-09-06
Las celdas de vórtice y los flotadores tienen, por sí mismos, la función de eliminar caudales muy bajos; cuando el caudal es demasiado bajo, no se puede medirlo y se muestra como cero. Además, debido a que cada medidor tiene sus propios problemas de desviación hacia cero y de imprecisión en la medición de caudales bajos, generalmente se establece un umbral para la eliminación de caudales bajos, que suele estar entre el 2% y el 20%.
Reply #72016-09-06
Este mensaje fue editado por última vez por liuyuqian el 6-9-2016 a las 13:22. Primero, hay que aclarar la definición de “rango de medición”: Rango de medición = Límite superior de medición – Límite inferior de medición; El rango es un valor numérico, y no un intervalo ; 0~50m3/h indica el rango de medición; el rango total es de 50m3/h. Tomando como ejemplo lo que usted menciona, un medidor de caudal con un rango de funcionamiento de 25~250 m3/h, eso significa que este medidor puede garantizar los requisitos de precisión de medición en cualquier valor dentro del rango de 25~250 m3/h ; Si el rango de medición del caudal es menor a 25 m3/h o mayor a 250 m3/h, no se podrá garantizar la precisión de medición del medidor de caudal. El rango de medición máximo de este medidor de caudal es de 0 a 250 m3/h ; El rango de medición mínimo es de 0 a 25 m³/h. Espero que te sea útil
Reply #82016-09-06
¿Qué dices, autor? Primero, cuéntame qué haces. Si eres especialista en procesos industriales, te lo diré; si eres especialista en instrumentación, entonces… jeje~
Reply #92016-09-06
“Un medidor de caudal con un rango de medición de 25~250 m3/h”, —— según mi entendimiento, se refiere a un transmisor de caudal cuyo rango de medición es de 0-25-250 m3/h. El rango seleccionado es el rango real actual; por ejemplo, en este caso 0-50 m3/h, por lo que los valores que se pueden medir realmente también son de 0-50 m3/h.
Reply #102016-09-06
No se mostrará como cero; es solo que el error de medición es grande cuando la cifra es inferior a 25...
Reply #112016-09-06
1. ¿Qué se entiende por rango de medición disponible? Incluso si existe, se puede considerar como el rango de medición para garantizar la precisión. También está limitado únicamente al rango de medición que un medidor de caudal puede alcanzar en las condiciones más ideales. 2. El rango de medición real ciertamente no es de 25 a 50, a menos que se elimine lo que está por debajo de 25. 3. Si consultas varios libros más o echas un vistazo a las muestras de diferentes medidores de caudal, ya no harás preguntas de este tipo.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.