事故事例:1988年10月22日、上海高橋石油化学会社の精製工場、シャオリャンシャンの球形タンクエリアで液化ガスの爆発・燃焼事故が発生し、26人が死亡、15人が負傷した。事故の主な原因は、作業員が液化ガスを入れた球形タンクのバルブを開けて水を抜く際に、手順に従わず、現場での監視も行わなかったため、液化ガスが水と一緒に排出され、適切な処置が行われなかったことで、液化ガスが可燃性の火源に触れて爆発・燃焼したことにある。2015年7月16日に山東石大科技石化有限公司で発生した液化ガスタンクの火災・爆発事故も、タンクエリアでの切水作業中に作業員が現場を離れ、液化ガスが漏れ出し、適時に対処されなかったことが原因であった。 前の事例では、「石油・ガスタンクエリアで手動で水を切ったりタンクを切り替えたり、車両への積み下ろしを行う際には作業員が現場を離れる」と規定していましたが、他にも良い対策はありますか?
Reply #22016-11-07
脱水タンクの切水には切断弁を設置し、低液位での連動遮断機能も備える。また、切断口の周囲には可燃性ガス警報器を設置する必要があります。
Reply #32016-11-08
安全な生産においては、少しの油断も許されず、作業手順に従って行動することが最も基本的なルールです。
Reply #42016-11-08
切水には、必ず現場に作業員がいなければならない
Reply #52016-11-10
1、切水作業員は必ず立ち会わなければならない。2、2つのバルブを追加する必要がある。3、警報システムと自動連鎖システムを設置する。4、操作手順に従って操作してください。
Reply #62017-04-11
球形タンクの作業員は責任感が強く求められ、通常は仕事ができる人が球形タンクエリアに配属されます。
Reply #72017-04-12
1、安全作業手順に厳密に従って作業してください。 2、液化ガスボンベ用自動切水装置の導入を検討できる。利点:自動脱水、本質的に安全かつ信頼性が高い;機能が充実しており、適用範囲が広い;消耗部品がなく、使用寿命が長く、設置やメンテナンスも簡単です。設置時にはタンクの中の油を抜いて火を使う必要がありません。欠点としては、物理的な方法では完全に分離できないため、切り出された水は必ず汚染された油のシステムから除去しなければならず、そのまま排出することはできません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.