El medidor de nivel por radar 5400 muestra 0.39 M cuando el tanque está vacío, y su salida analógica es de 8 MA.

2016-11-12View Original

Thread Content

Amigos del foro, ¿alguien ha utilizado el medidor de nivel por radar 5400 y ha observado que, cuando el tanque está vacío, muestra 0.39 M, mientras que la salida analógica es de 8 MA? ¿Cómo se puede hacer para que muestre valores normales? Se trata de un recipiente sellado; se comprobó abriendo la escotilla y confirmó que estaba vacío, sin nada dentro. Pero en la cabecera se muestra que está presente. Es muy difícil de entender. He comprobado la altura del tanque; los ajustes de rango están correctos. También he apagado el dispositivo, pero sigue sin funcionar.
Reply #22016-11-12
Posibles causas: La altura configurada para el tanque por parte del radar es 0,39 metros mayor que su altura real. Esto hace que el nivel de líquido se muestre como si fuera 0,39 metros. Es necesario medir la verdadera altura del tanque. Para ello, se debe desmontar el radar y medir la distancia desde la superficie de montaje del radar hasta el fondo del tanque. Luego, se puede volver a configurar el radar con esos valores. Esta es la solución más sencilla. En segundo lugar, podría haber interferencias a 0,39 metros del fondo del tanque, como por ejemplo, debido a la agitación del líquido o la presencia de serpentines. Esto es complicado de resolver y requiere la intervención de un profesional. A menos que decida no realizar esa medición. En tercer lugar, es posible que la configuración del filtro esté demasiado baja. Se puede utilizar un valor de 475 o ajustar adecuadamente el filtro a través del software
Reply #32016-11-12
Limpia la antena, limpia la antena, limpia la antena. . . . No hay otra opción. . .
Reply #42016-11-13
De acuerdo, muchas gracias. Lo probaré cuando tenga tiempo
Reply #52016-11-16
Estoy de acuerdo con lo que se dice en el piso 3: primero hay que determinar la altura del tanque. La altura del tanque es el parámetro más importante del radar. Si la altura es correcta, entonces en realidad se trata de un tanque vacío. Esto indica que existe interferencia a una altura de 0.39 metros, y que la amplitud de esa interferencia es la mayor. Se puede leer esta información en la opción “Echo Peaks” del menú 475. La mejor forma de manejar esto es utilizando el software Rosemount Radar Master, ya que permite ver claramente la forma de las ondas y así poder suprimir las ondas de interferencia.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.