Thread Content
Während des Umschaltens der Lüfter (Abschaltung von 2#, Einschaltung von 3#) führte ein Fehler bei der Bedienung dazu, dass der normal arbeitende Lüfter (1#) vor Ort abgeschaltet wurde. Anschließend wurde der Lüfter 2# in Notbetrieb gesetzt, doch zu diesem Zeitpunkt stieg die Drehzahl des Lüfters 1# schnell auf über 4000 Umdrehungen pro Minute an. Die Überstromkurve zeigte einen Wert von 0. Da die Auslassventile der Luftpumpe Nr. 1 nicht rechtzeitig geschlossen wurden, stellt sich die Frage: (1) Ist der Anstieg der Drehzahl der Luftpumpe Nr. 1 aufgrund eines Rückflusses von Gas hinter der Pumpe verursacht? (2) Kann ein Rückfluss von Gas die Drehzahl des Lüfters auf über 4000 Umdrehungen pro Minute erhöhen? (3) Welche Schäden kann diese Situation für die Lüftungsanlage verursachen?
Es hat sich umgekehrt – das ist mir auch schon früher passiert
Dieser Beitrag wurde zuletzt von 764970655 am 14.11.2016 um 11:52 geändert. Meine Vermutung ist folgende: Zu diesem Zeitpunkt waren die in Betrieb befindlichen Lüfter die 1# und 2#. Während des Wechsels der Lüfter (Abschalten von 2#, Einschalten von 3#) führte ein Fehler bei der Bedienung dazu, dass der normal arbeitende Lüfter 1# abgeschaltet wurde. In dieser Zeit arbeitete der Lüfter 2# weiterhin normal. Da die Ein- und Auslassventile des Lüfters 1# vollständig geöffnet waren, führte der Druck am Auslass dazu, dass die Drehzahl des Lüfters 1# auf Null sank. Anschließend stieg die Drehzahl wieder schnell auf über 4000 Umdrehungen pro Minute an. Zu diesem Zeitpunkt ist die Stromversorgung des Lüfters Nr. 1 bereits unterbrochen, wodurch der Stromfluss null beträgt. 2. Kann ein Rückfluss von Gas die Drehzahl des Lüfters auf über 4000 Umdrehungen pro Minute erhöhen? Natürlich, denn der Systemwiderstand ist größer als der Bypasswiderstand, den die Luftpumpe Nr. 1 erzeugt. Dadurch entsteht eine übermäßige Zirkulation, wodurch die Drehzahl der Luftpumpe auf über 4000 Umdrehungen pro Minute ansteigt. Gleichzeitig werden die Deckel der Aufstiegsschächte der Koksofen meist weggedrückt – dadurch entsteht viel Rauch aus den Koksofen. Das wird sofort gemeldet, und die Umweltschutzbehörden verhängen eine Geldstrafe von 100.000! 3. Welche Schäden kann diese Situation für die Lüftungsanlage verursachen? Nach dem Stillstand der Lüfter kann der Öltank auf hoher Höhe eine 10-minütige Schmierung bei stillstehendem Betrieb gewährleisten. Überschreitet diese Zeit, führt das Fehlen von Öl in allen Schmierstellen des Lüftersystems zu schwerwiegenden Maschinenschäden! :funk:
(1) Der Anstieg der Drehzahl des 1#-Lüfters wird durch den Rückfluss von Gas hinter dem Lüfter verursacht. (2) Der Rückfluss von Gas kann die Drehzahl des Lüfters auf über 4000 Umdrehungen pro Minute erhöhen, ja. (3) Schäden, die diese Situation für die Luftpumpe verursacht: 1) Wenn die Abdeckung des Laufrads nicht richtig festgezogen ist, kann sie locker werden – im schlimmsten Fall sogar vom Laufrad fallen ; 2) Sinkende Effizienz des Gebläses ; 3) Die Verbrennung des Brennstoffs im Ofen ist unvollständig, was zu einem Verschwendung von Brennstoff führt; in schweren Fällen kann es sogar zu einem Explosionsunfall im Ofen kommen.
Nein, der Rohrdurchmesser beträgt 1,8 Meter. Dadurch entsteht wohl ein ziemlich großer Widerstand durch die Rückflussventile. Außerdem handelt es sich dabei um einen Fehlbedienungsfall – so etwas ist noch nie zuvor aufgetreten
Tippfehler: 1# wurde fälschlich als 2# geschrieben, es wurde bereits korrigiert.
Der Grund für die Erhöhung der Drehzahl des Gebläses ist das Rückfließen von Gas hinter dem Gebläse. Man kann an der Ausgangsseite des Gasmotors eine Rückstellklappe installieren.