Für verschiedene Medien: Wie tief muss der Schutzkörper von Thermoelementen und Wärmewiderständen in das Medium eingeführt werden, damit er wirksam ist?

2016-12-10View Original

Thread Content

Für verschiedene Medien: Wie tief muss der Schutzkörper der Thermoelemente und Widerstände in das Medium eingeführt werden? **: Wenn es sich um Dampf bei hohen Temperaturen und hohem Druck handelt, und wenn der Nenndurchmesser der Rohre 250 mm oder weniger beträgt, dann beträgt die effektive Einführtiefe 70 mm; Wenn der Nenndurchmesser der Rohrleitung größer als 250 mm ist, beträgt die effektive Tiefe 100 mm. Für Dampf-, Gas- oder Flüssigkeitsmedien mit einem Rohrdurchmesser von 500 mm oder weniger beträgt die effektive Tiefe etwa die Hälfte des Außendurchmessers des Rohres. Wenn der Außendurchmesser größer als 500 mm ist, beträgt die effektive Tiefe 300 mm. Für Medien aus Rauch, Wind und einer Mischung aus Wind und Staub beträgt die effektive Tiefe 1/3 bis 1/2 des Außendurchmessers der Rohrleitung. Frage an die Experten von Haiyou: Heute habe ich die obige Frage sowie das ** gesehen. Gibt es für das ** irgendwelche Vorschriften oder Standards?
Reply #22016-12-10
Spezifikationen für die Auswahl von Messgeräten der Typen SH oder HG
Reply #32016-12-10
API551 gibt Anleitung: Für Thermoelemente wird 50 mm gefordert, für Widerstandsthermometer 75 mm
Reply #42016-12-11
Dieser Beitrag wurde zuletzt von sanjjj am 11.12.2016 um 06:40 bearbeitet. In HG/T 20507 2014 sind folgende Anforderungen festgelegt – doch ist das auch nicht ganz dasselbe? ? ? ? 4.1.2 Die Einbaurichtung des Temperaturmesselements muss den folgenden Anforderungen entsprechen: 1 Die Wahl der Einbaurichtung des Temperaturmesselements sollte darauf beruhen, dass das Element in einen Bereich eingeführt wird, in dem die Temperaturänderungen besonders empfindlich sind und der somit repräsentativ ist. 2 Wenn der Temperaturmesselement senkrecht in einem Rohr mit Flüssigkeit installiert ist oder einen Winkel von 45° zur Rohrwand bildet. Bei der Montage in einer Ecke sollte die Länge des Teils des Temperaturmesselements, der in die Innenwand der Rohrleitung eintaucht, mindestens 50 mm betragen – und maximal 125 mm. 3 Bei der Montage des Temperaturmesselements im Gerät muss die Länge des Teils des Temperaturmesselements, der in die Innenwand des Geräts eintaucht, mindestens 150 mm betragen. Bei der Installation in Leuchtrohren, Öfen sowie Geräten mit isolierenden Materialien sollte entsprechend den tatsächlichen Anforderungen gewählt werden.
Reply #52016-12-11
In SH/T 3005–2016, Abschnitt 5.3.11, muss die Auswahl des Temperaturmessrohres den folgenden Vorgaben entsprechen: e) Die Eindringtiefe des Temperaturmessrohres muss so gewählt werden, dass die Enden des Temperaturmesselements sich in der Zone befinden, in der sich Temperaturänderungen des zu messenden Mediums am stärksten bemerkbar machen. Beim Einbau in die Rohrleitung sollte die Einführtiefe bei etwa 1/3 bis 1/2 des Rohrdurchmessers liegen. Zudem sollte das Teil mindestens 50 mm in das Rohr hineinreichen ; Beim Einbau in den Behälter sollte die Eindringtiefe mindestens 150 mm von der Innenwand des Behälters entfernt sein. Bei Behältern mit Rührer kann die Eindringtiefe jedoch entsprechend verringert werden ; Mit ** stimmt es auch nicht überein
Reply #62016-12-11
Im Allgemeinen soll der Wert mehr als 1/3 bis 1/2 des Rohrdurchmessers betragen.
Reply #72016-12-11
Mehr als 1/3 bis 1/2 des Rohrdurchmessers ist eine grundlegende Anforderung. Bei größeren Rohrdurchmessern beträgt die übliche Einführtiefe 400 mm, was bedeutet, dass der Teil des Elements, der im Rohr liegt, 200 mm bis 250 mm beträgt
Reply #82016-12-11
Ich habe das nicht untersucht, ich empfehle, sich das grüne Buch anzusehen – das Handbuch für den Entwurf in der Petrochemieindustrie.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.