Was gibt es bezüglich des Frostschutzes in der Nordischen Chemieindustrie sowie der Betriebsführung, über das man nachdenken sollte?

2016-12-21View Original

Thread Content

I. Sicherheit: Wie werden die Feuerhydranten, Feuerwerfer sowie die Feuerrohre auf dem Boden vor dem Einfrieren geschützt? Wie werden Augenspülgeräte im Freien vor dem Einfrieren geschützt? Zweitens: Was betrifft die Verarbeitungstechnik – wie kann man eine unterbrochene Wasserversorgung sowie Kreislaufwasser, Kondenswasser, Dampf, Industriewasser und Entsalztes Wasser vor dem Einfrieren schützen? Prozessflüssigkeit mit niedrigem Gefrierpunkt, 1,4-Butanodiol? Drei, Umweltschutz: Welche Rohrleitungen für die Aufnahme von Abwasser und dessen abwassergeeignete Ableitung werden verwendet? Die Widerstandsfähigkeit von Abwasserbakterien gegen niedrige Temperaturen? Atmosphärenemissionen, Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid – Technologien für eine saubere Verbrennung von Kohle zur Heizung im Winter? ?
Reply #22016-12-21
1, Sicherheit, verfügbare Elektroheizung; In anderen Bereichen gibt es mehr Auswahlmöglichkeiten – man sollte entsprechend den Gegebenheiten vorgehen. Warmes Wasser, Dampf oder elektrische Heizung sind alle möglich
Reply #32016-12-22
Bei der Planung wurden eine Untergrundmontage, ein sicheres Entleeren, zuverlässige Elektroheizung sowie Heizung mit heißem Öl berücksichtigt.
Reply #42016-12-22
Bei der Verlegung unter dem Permafrost muss bei den verwendeten Rohrleitungssystemen ausreichend berücksichtigt werden, ob eine Entleerung vorgesehen ist oder ob es zu einer Selbstzirkulation kommt; Bei der Wärmeisolation muss alles berücksichtigt werden, insbesondere der Blinddarm ; Beim Kraftstoff sollte möglichst Erdgas in Betracht gezogen werden
Reply #52016-12-22
Die Feuerlöschrohre müssen entleert werden, die Augenspülgeräte sollen ständig in Betrieb sein. Bei Wasserquellen mit Stillständen sollte ebenfalls eine kontinuierliche Durchflussregelung gewährleistet werden. Der Kristallisationspunkt von Diglykol liegt bei etwa 20 Grad – daher sollte eine Dampfheizung in Betracht gezogen werden. Der Rückflussbypass am Außenwasserkreislaufsystem ist geöffnet
Reply #62016-12-27
Erstens: Zunächst muss die gesamte Rohrleitung isoliert werden. Anschließend muss geprüft werden, welche Temperatur das Wasser hat – ob sie der Außentemperatur entspricht oder ob das Wasser vorgewärmt ist. Falls es sich um Raumtemperatur handelt, müssen in der Isolierschicht der Feuerlöschrohre Heizschläuche eingebaut werden. Bei Augenspülern wird in der Regel entweder eine herkömmliche Heizung oder eine explosionssichere Heizung verwendet. Wenn die Wassertemperatur über 10 Grad liegt, kann nur die Isolierschicht erweitert werden; das Augenspülgerät sollte in einer entleerbaren, frostgeschützten Variante verwendet werden.
Reply #72016-12-28
Sicherheit: Das Löschwasser befindet sich in der Regel unter der Frostschutzschicht im Boden, weshalb im Winter keine Besonderheiten zu berücksichtigen sind. Für die Löschhydranten werden Entlüftungslöschhydranten verwendet, die im Winter nach Schließen der Ventile das gespeicherte Wasser automatisch ablassen können. Beim Einbau des Augenspülgeräts sollte die Hauptventil an der Wurzel der Hauptleitung angebracht werden; so kann das Einfrieren verhindert werden, ohne dass das Wasser automatisch abgelassen werden muss. Was die Prozesstechnik angeht: Bei dem Wasser und Dampf, die in den verschiedenen Phasen verwendet werden, muss man einerseits daran denken, Ventile am Eingang des Hauptkreislaufsystems zu installieren, damit diese je nach Bedarf geöffnet werden können. Andererseits ist es notwendig, eine Heizung einzubauen – oder mehrere Leitungen gemeinsam mit einer einzigen Heizleitung zu versorgen. Man kann auch eine elektrische Heizung in Betracht ziehen, allerdings ist der Aufwand dabei hoch. Umweltschutz: Für die Abwasserbehandlung werden weiterhin Rohrsysteme verwendet – dadurch sind die Wartungskosten gering. Mit den Bakterien gibt es keine Probleme; solange die Wassertemperatur konstant gehalten wird, ist alles in Ordnung. Was die Einhaltung der Umweltstandards bei der Emission betrifft, so müssen dabei Anlagen zur Entfernung von Staub sowie zur Entschwefelung und -nitratisierung berücksichtigt werden.
Reply #82017-01-01
Die Feuerhydranten können in Form von Feuerventilationskästen realisiert werden, und die Prozessleitungen können mit Isolierung sowie elektrischer Heizung ausgestattet werden.
Reply #92017-01-02
Die Auswahl der Dämmmaßnahmen ist besonders wichtig
Reply #102017-01-05
I. Sicherheit: 1. Die Steuerventile für die Feuerlöschwasseranschlüsse und -kanonen befinden sich in der Regel unter der Permafrostschicht. Hinter den Steuerventilen sollten automatische Entwässerungsventile vorhanden sein. Zudem sollte am Entwässerungsventil Kies verlegt werden, damit das abfließende Wasser schnell versickern kann und sich nicht ansammelt; 2. Die Feuerlöschrohre auf dem Boden sollten mit Grenzventilen ausgestattet sein. Hinter diesen Ventilen befinden sich Entlastungsventile, außerdem gibt es Ventilkästen. Im Winter sollten die Grenzventile geschlossen werden, während die Entlastungsventile geöffnet werden, um das Wasser in den Rohren abzulassen. 3. Die Außen-Augenspülgeräte vor Ort werden im Winter stillgelegt. In der Zwischenzeit können einige Innengeräte eingesetzt werden – oder es wird eine elektrische Heizung hinzugefügt. Es muss sichergestellt werden, dass in allen Bereichen eine Heizung vorhanden ist Zweitens: Was die Prozesstechnik angeht, so wird empfohlen, bei der intermittierenden Nutzung der Wasserquellen Dampf- oder Elektroheizung einzusetzen ; Zirkulierendes Wasser erhöht die Frostschutzleitungen ; Kondensat ; Dampf erhöht am Ende die Hydrophobier ; Erhöhung der Dampfheizung in den Industriewasserleitungen ; Beibehaltung eines kontinuierlichen Flusses von Entsalzwasser oder Erhöhung der Wärmezufuhr. Drittens: Umweltschutz: Leitungen für die Aufnahme von Abwasser sowie für dessen abfallkonzentrierte Entsorgung: Es wird empfohlen, Dampfheizungen sowie Untergrundleitungen zu verwenden; diese sollten unter der Permafrostschicht verlegt werden.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.