参加報酬:3財富。正解の報酬:10富。 ある工業用建物の高さは15mで、計算上の冬季の暖房に必要な断熱構造全体の熱損失量は1500kWです。外窓の熱伝達係数は3.5W/(m2·K)です。この場合、冷たい空気が漏れ込むことによる熱損失量は、以下のうちどれに該当するでしょうか? ( ) (A)375kW (B)450kW (C)525kW (D)600kW 製造エリアの新しいイベントがスタートしました。賞品も魅力的なので、ぜひ参加してください:【製造で過ごす夏】製造エリアが「夏の猛暑対策モード」を開始
答え:B 分析:『暖規』D.0.4によると、工業建築物において、ドアや窓の隙間から室内に侵入する冷たい空気による熱損失量は、表D.0.4に従って算出できる。外窓の熱伝達係数は3.5W/(m2·K)であり、「技術的措置」の2.2.6条によれば、この窓は二重窓であるため、冷気の侵入が全熱損失量の30%を占め、冷気の侵入量は1500*0.3=450Kwとなる
冷風の浸透による熱損失量は、以下のうちどれでしょうか? ( c
答え:B 分析:『暖規』D.0.4によると、工業建築物において、ドアや窓の隙間から室内に侵入する冷たい空気による熱損失量は、表D.0.4に従って算出できる。外窓の熱伝達係数は3.5W/(m2·K)であり、「技術的措置」の2.2.6条によれば、この窓は二重窓であるため、冷気の侵入が総熱損失量の30%を占め、冷気の侵入量は1500*0.3=450Kwとなる
B 450kWの分析:「暖規」D.0.4によれば、工業建築物において、ドアや窓の隙間から室内に侵入する冷たい空気による熱損失量は、表D.0.4に従って算出できる。外窓の熱伝達係数は3.5W/(m2·K)であり、「技術的措置」の2.2.6条によれば、この窓は二重窓であるため、冷気の侵入が総熱損失量の30%を占め、冷気の侵入量は1500*0.3=450Kwとなる
答え:B 分析:『暖規』D.0.4によると、工業建築物において、ドアや窓の隙間から室内に侵入する冷たい空気による熱損失量は、表D.0.4に従って算出できる。外窓の熱伝達係数は3.5W/(m2•K)であり、「技術的措置」の2.2.6条によれば、この窓は二重窓であるため、冷風の侵入が総熱損失量の30%を占め、冷風の侵入量は1500*0.3=450Kwとなる。
ある工業用建物の高さは15mで、計算上の冬季の暖房に必要な断熱構造全体の熱損失量は1500kWです。外窓の熱伝達係数は3.5W/(m2·K)です。この場合、冷たい空気が漏れ込むことによる熱損失量は、以下のうちどれに該当するでしょうか? ( B ) (A)375kW (B)450kW (C)525kW (D)600kW
ある工業用建物の高さは15mで、計算上の冬季の暖房に必要な断熱構造全体の熱損失量は1500kWです。外窓の熱伝達係数は3.5W/(m2·K)です。この場合、冷たい空気が漏れ込むことによる熱損失量は、以下のうちどれに該当するでしょうか? (B 450kW)
ある工業用建物の高さは15mで、計算上の冬季の暖房に必要な断熱構造全体の熱損失量は1500kWです。外窓の熱伝達係数は3.5W/(m2·K)です。この場合、冷たい空気が漏れ込むことによる熱損失量は、以下のうちどれに該当するでしょうか? ( ) (B)450kW
ある工業用建物の高さは15mで、計算上の冬季の暖房に必要な断熱構造全体の熱損失量は1500kWです。外窓の熱伝達係数は3.5W/(m2·K)です。この場合、冷たい空気が漏れ込むことによる熱損失量は、以下のうちどれに該当するでしょうか? (b)(A)375kW (B)450kW (C)525kW (D)600kW 答え:B 分析:「暖規」D.0.4の規定により、工業建築物においてドアや窓の隙間から室内に侵入する冷たい空気による熱損失量は、表D.0.4に従って算出できる。外窓の熱伝達係数は3.5W/(m2·K)であり、「技術的措置」の2.2.6条によれば、この窓は二重窓であるため、冷気の侵入が総熱損失量の30%を占め、冷気の侵入量は1500*0.3=450Kwとなる
ある工業用建物の高さは15mで、計算上の冬季の暖房に必要な断熱構造全体の熱損失量は1500kWです。外窓の熱伝達係数は3.5W/(m2·K)です。この場合、冷たい空気が漏れ込むことによる熱損失量は、以下のうちどれに該当するでしょうか? ( D ) (A)375kW (B)450kW (C)525kW (D)600kW
ある工業用建物の高さは15mで、計算上の冬季の暖房に必要な断熱構造全体の熱損失量は1500kWです。外窓の熱伝達係数は3.5W/(m2·K)です。この場合、冷たい空気が漏れ込むことによる熱損失量は、以下のうちどれに該当するでしょうか? ( B ) (A)375kW (B)450kW (C)525kW (D)600kW
ある工業用建物の高さは15mで、計算上の冬季の暖房に必要な断熱構造全体の熱損失量は1500kWです。外窓の熱伝達係数は3.5W/(m2·K)です。この場合、冷たい空気が漏れ込むことによる熱損失量は、以下のうちどれに該当するでしょうか? ( B ) (A)375kW (B)450kW (C)525kW (D)600kW