10kv配電室の中二階の火災を防ぐ方法

2015-08-08View Original

Thread Content

最近、当社の 10kv 配電センターの 2 階の半中 2 階で火災が発生しました。主に高圧ケーブルと励磁変圧器が設置されていました。助けを求めたいと思います。中二階全体の温度を監視する良い方法はありますか?関連する機器や方法をお勧めできますか?ありがとう
Reply #22015-08-16
もっと具体的に教えてもらえますか?光ファイバーによる温度測定は問題ありませんが、全範囲放射とは何を意味しますか?赤外線サーマルイメージングを使用していますか?
Reply #32015-08-16
サーマルイメージングは​​ケーブルの検出が苦手であり、明らかではありません。
Reply #42015-08-16
乾燥した環境を維持するために、通気孔に活性炭を入れています。重要なのは検査に重点を置くことです。
Reply #52015-12-14
重要なことは、火元を効果的に隔離して排除することです。
Reply #62015-12-24
この投稿の最終編集者: jennifer12580 : 2015-12-24 10:38 こんにちは、耐火シーリング材を作っています。お役に立てれば幸いです。
Reply #72015-12-25
火災は、主に高圧ケーブルと励磁変圧器を収容していた 10kv 配電センターの 2 階の中二階で発生しました。ここで働いても安全ですか?
Reply #82015-12-29
まず、熱源は正常に発熱していますか、それともショートしていませんか?通常加熱の場合は、ケーブルの敷設密度や太さを考慮し、ケーブルへの熱のこもりを軽減するために適切な調整を行ってください。換気・排気設備の追加も可能です。;短絡不良の場合は、ご自身で解析してください。 次に、ケーブル温度測定や煙感知器などの警報手段を追加できます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.