ター地区のコンクリート打設における腐食問題に関する会議記録

2015-08-18View Original

Thread Content

タワー地区のコンクリート打設における腐食問題に関する会議記録
工事名: 番号:
会議名: コンクリート問題に関する専門会議
会議日時: 4月1日
会議場所: 現場会議室
議長: 記録者:
出席者:
会議内容:
1. タワー地区のコンクリート打設で腐食問題が発生した原因:
 1. 管理スタッフの管理が不十分だったこと; 2、振動時に型枠に過度に近づく; 3、型枠支持の補強が十分でない; 4、コンクリートの強度が高く、スランプが大きく、配合が悪い; 二、対策の講じ方:1、施工業者が報告書を作成し、管理面および作業手順の両側面から経験と教訓をまとめる; 2、今後コンクリートを打設する際は、2名以上の鉄筋工および大工が現場にいて、鉄筋や型枠の点検を行わなければならない; 3、総請負業者は施工業者の化建に対し5000元の罰金を科すことを決定した; 三、キャビネット間のコンクリート打設計画: 1、型枠は入念に点検し、しっかりしていることを確認する; 2、柱の下に5センチのモルタルを打つ; 3、型枠解体後のコンクリートは勝手に処理してはならない。
Reply #22015-08-18
コンクリートの「乱根」という言葉は初めて聞きました。具体的にどういう状況なのかよくわかりません
Reply #32015-08-19
現場に監理者はいないのか? 鉄筋の束ね作業が終わったら点検が必要で、型枠の設置後も点検が必要です。コンクリートを打設する際には立会いが必要で、コンクリートの強度等については試験用のコアを作って、スランプ試験や強度試験を行う必要がありますよね? 基本的にはマネージャプログラムがないことが原因で、このような結論に大きな意味はない。これからも同じように現れる。
Reply #42015-10-17
管理システムの問題のはずです。まず、設計には詳細な施工説明が必要であり、施工前には試験を行い、配合やスランプ、初期強度などを確定させる。各工程は段階的に検査を行い、合格した場合にのみ次の工程に進むことができる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.