一般的な高温熱電対はどれくらい収縮するのか?
Reply #22015-08-26
ストーブの上の熱電対は、ちょうど頭を出したところだ。
Reply #32015-08-26
こちらは約3センチほど縮んでいますが、そう長くはかからないでしょう。定期的に炉用レンガを測定して、高温熱電対の長さを確認します
Reply #42015-08-26
この投稿は、2015年8月26日23時07分にwang06120325によって最終的に編集されました。熱電対の先端は高クロムレンガの表面から約50mm内側に位置しますが、実際の炉の建設過程では、気化炉の炉壁を構成する耐熱セラミック繊維の厚さや、アルミナ中空球、低クロムレンガと高クロムレンガの接合部などに誤差が生じることがあります。これらの誤差が重なり合うことで収縮寸法が50mm未満になりますが、原則として熱電対に一定の収縮量があれば問題ありません。積み上げ作業の際には、主に熱電対の縦方向の膨張隙間のサイズを確保し、ガス化炉が稼働中に炉用レンガが加熱されて縦方向のせん断力が生じ、熱電対が損傷するのを防ぐ。熱電対の内収量は主に熱電対を保護する役割を果たすが、実際の運用においては運転時間が長くなることで高クロムレンガの侵食が激しくなり、熱電対が高クロムレンガの外側に直接露出してしまい、保護機能を失ってしまう。
Reply #52015-08-26
高クロムレンガ表面から10mm内側
Reply #62015-08-26
ガス化炉内の温度を確認しやすくするため、統一した深さに設置しないことを推奨します。
Reply #72015-08-26
上部を3CM内側に、スラグ口付近を2CM内側にするのは適切でしょうか?
Reply #82015-08-27
取り付けが深すぎると熱電対の応答が遅れ、温度測定に不利となり、近すぎると熱電対に高い性能が求められる。異なる深さの分布に賛同
Reply #92015-08-27
深さの分布が異なる?では、測定される炉の温度はどれを基準にするのでしょうか?
Reply #102015-08-28
長期間の運用を保証できるのであれば、能力のあるメーカーでは2本設置することを推奨します。1本は起動時に使用し、炉の温度を正しく表示しますが、材料を投入してから1週間から1ヶ月ほどで故障し、実測上の伸び縮み量は1cm以内です。もう1本は運転時に使用し、熱電対の実測上の伸び縮み量は3cm以上あることが望ましいです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.