Thread Content

この投稿は最終的にhan1416によって2015年10月20日20時50分に編集されました。私たちの職場では、現在稼働中の装置で頻繁に現場での火気使用作業が必要となります。例えば、保温用の蒸気の漏れによる砂目の補修溶接や、支持架の溶接剥がれの補修溶接など、いずれも小規模な火気使用作業です。作業の一般的な手順は、次のとおりです。作業計画の申請――作業票の発行――作業票をもとに火気許可証の発行――火気許可証をもとに電気許可証の発行――仮設の電力配線ボックスの設置――火気を使用した作業。 しかし、「火票に基づいて電子請求書を発行し、仮設の電力配線ボックスを設置する」作業には非常に時間がかかり、基本的に午前中全体が請求書の発行に費やされるため、作業効率は低く、少し規模の大きな作業の場合は夜間に残業したり、翌日に持ち越したりしなければならないこともある。 施工業者は作業効率を向上させるため、ディーゼル/ガソリン発電機を三輪車に搭載して使用しており、直接現場で発電して作業ができるため、配線にかかる時間が省け、作業効率が大幅に向上しました。 問題です:ガソリン発電機は安全なのでしょうか?(検知器でガソリン発電機周辺の一酸化炭素が深刻に基準値を超過している)感電事故は起こり得るのか?(発電機には過負荷保護装置のみで、漏電保護装置はありません)ガソリン発電機で焼き付けられた溶接部の品質に問題はありますか?(小型ガソリン発電機の電流はあまり安定していない)火気を使用する作業の管理に、制御不能なリスクは存在するか?(発電機を外せば火気使用が可能で、監視に抜けがあると火災が制御不能になる可能性があります)皆様、ご意見や提案をお聞かせください。よろしくお願いします!
Reply #22015-10-21
絶対に安全ではない;火気許可証と仮設電源許可証は、別々に同時に申請する必要があるはずです;火票を使って電気の領収書を作る必要はない;そうすれば時間が短縮されます;また、溶接機にはすべて漏電保護装置が必要です;
Reply #32015-10-22
電気を引くとき、最初のステップで後の準備を済ませてしまうことはできないのですか?そうすれば同時にできるじゃない?
Reply #42015-11-01
領収書を発行する必要がありますか?可燃性ガスの監視、防火、消火などの措置によって作業の安全性を確保することが、真の解決策である。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.